Q1. 단상 유도 전압 조정기의 1차 전압 100V, 2차 100+-30V, 2차 전류는 50A이다. 이 조정 정격은 몇 kVA 인가?
가) 1.5 나) 3.5 다) 15 라) 50
Q2. 1차 100V, 2차 최대 130V, 2차 정격 50A인 단상 유도 전압 조정기의 정격[kVA]은?
가) 6.5 나) 5.0 다) 3.5 라) 1.5
Q1)의 풀이로는 P = 130 X 50 X (30/130) X 10^(-3) = 1.5 kVA
Q2)의 풀이로는 P = 130 X 50 X10^(-3) = 6.5 kVA
제 생각에는 두 문제가 같은 문제인거 같은데 풀이가 왜 다른지 모르겠어서 도움을 구합니다.
단상 유도 전압 조정기의 용량 = 부하용량 X (승압전압/고압측 전압) 으로 Q1 과 같이 풀어야 할 거 같다고 생각합니다.
첫댓글 Q2의 풀이가 잘못되었습니다 필자분이 생각하시는것이 맞습니다
교과서에 Q2와같은 풀이가 있었다면 출판에있어서 오류입니다
또한 유도전압조정기의 용량을 구할시 그냥 승압전압(조정전압)x 전류로 계산을 하셔도됩니다
많은 도움이 되었습니다. 감사합니다.
필기 2회 준비하시는 분들 모두 화이팅하셔서 좋은 결과 있으셨으면 좋겠습니다. 화이팅!!