MELSEC Q03UDE CPU에 QJ71C24N 과 LS Inverter iS7 485통신을 하려고 하는데요.
레더에서 작성한 프로그램이 송신 요구는 하고있는데..응답이 없는것 같습니다..
혹시 인버터에서의 설정과 C24N에서의 설정이 다른건지
인버터는 int485 / ModbusRTU로 했구요 C24N 스위치설정은 07E2 0006 07E2 0006 0001 이렇습니다.
혹시 레더로 작성된 프로그램 있으시면 도움을 받고 싶습니다..제가한 프로그램과 비교 해볼수 있게요
이메일 turbokim@chol.com 여기로 도움주시면 감사하겠습니다.
첫댓글 qj71c24n rs485 무수순통신과, ls modbus485 rtu와는 프로토콜이 다름니다....mitsubishi plc측도 modbus 485 rtu로 프로그램 해야 되겠지요....(기본 중에, 기본 입니다...)
qj71mb91 을 사용하면, 간단 합니다....
회사에 보유하고 있던 QJ71C24N 카드가 있어서 사용해보려고 했는데...
LS inverter 와 C24N 프로토콜이 다른거였군요..감사합니다
그런데 QJ71C24N으로 LS GIPAM 과는 통신이 되던데 역시 프로토콜이 문제 였군요
그런데 iS7 inverter에서 LS INV 485 를 설정할 수 있는데 이건 C24N과 프로토콜이 같은 건가요..?
잘 사용하시는 않지만 LS INV 485 역시 c24로 가능합니다. 통신설정과 프로토콜을 잘 맞춘다면요. C24와 같은 프로토콜인지 물어보시는게 뭘 물어보시는건지 모르겠네요. MC 프로토콜을 말씀하시는거라면 다릅니다. 무수순으로 프로그램 작성하셔야합니다.
잘 사용하지 않는 이유는 LS 인버터에만 적용되는 거라 굳이 프로그램 짤 이유가 없어서죠. MODBUS-RTU 로 작성하면 대부분의 인버터에서 공용으로 사용할 수 있으니까요.
매뉴얼 대충? 읽어 봤습니다. 제가 직접 해보지는 않았지만...
RS485 통신 가능 할 것 같은데요. 건승을 빕니다.
qj71c24n-r4 무수순통신으로 modbus rtu통신 구현해본 사람입니다.
modbus rtu를 이해하고있다면 무수순통신으로 송수신 가능합니다.
LS GIPAM 이 MODBUS RTU만 지원하는군요,, 이미 통신 개통하신것으로 보아
인버터도 같은방식으로 통신가능하실것으로 보입니다.
설정을 차근차근 확인해보시면 되겠는데요
네 감사합니다..결선 방법과 설정을 계속 확인하고 있습니다.
일단 통신설정 잘 확인해보시고 맞는다면 통신 프레임 확인해보세요.
예로 1국 운전주파수 (Pr5)를 6000으로 쓰는 펑션의 프레임은 16#010600041770C61F 입니다. 국번이 H01 , FC = H06 , 레지스터 번호는 파라메터 번호에서 1을 빼고 H0004 , 6000 = H1770 , CRC = HC61F 제일 관건은 CRC 코드 생성인데요 이건 간단하게 설명드리기 힘드네요 ; CRC는 코딩이 힘드시면 www.simplymodbus.ca 에 가시면 엑셀파일로 구현한게 있으니 사용하세요