[실기] 다산교재 기출문제집 차단용량 단락용량 (제발 와주세여 ㅠㅠ)(원장님 제 질문에 확실히답변주시면 감사하겠습니다ㅠㅠ)
하위요 추천 0 조회 3,656 21.04.14 15:18 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.04.14 17:07

    첫댓글 문제에서 1, 2 둘 다 구할 수 있으면 둘 다 구해서 더 큰 거로 선정. 둘 중 하나만으로 구할 수 있으면 그냥 계산하면 됩니다

  • 작성자 21.04.14 17:58

    그럼 제가적은 식 둘다정답이라는말씀이시져?

  • 21.04.14 18:11

    @하위요 둘다 맞긴한데여 밑에 공식 사용할때 공칭x(1.2/1.1) 이거로 차단기 정격 안나오는 전압대가 있으니 주의 하세요 동영상 강의 에서의 정석은 전압 전류가 있으면 전압전류로 구하는게 맞고 %z가 있으면 %z로 구하는게 정석이라고 나옵니다.

  • 21.04.14 18:15

    @하위요 둘 다 정답인데 더 큰 용량을 최종적인 적는게 정답이에요

  • 21.04.15 10:56

    ① 단락용량: 루트3*공칭전압*단락전류 = 100/%Z *Pn
    ② 차단용량: 루트3*정격전압*정격차단전류(=단락전류)

    차단기의 차단용량이라고 하는 것은 단락사고시 단락사고를 차단하기 위한 용량으로 단락용량보다 큰 정격의 값을 선정하면 됩니다. 따라서 차단기의 정격차단용량을 구하는 경우에는 차단용량 또는 단락용량 공식으로 구하여 선정할 수 있습니다.

    다만, 문제에서 직접 단락전류의 값이 주어지면, 이는 차단기의 정격차단전류로 보고 차단용량 공식을 적용하여 문제를 풉니다. 주어진 조건을 이용하여 풀이하는 것이 출제 의도입니다.

    2018년 1회 5번) (2)
    문제에서 3상 단락전류 8000A가 직접적으로 주어졌습니다.
    따라서 교재와 같이 차단용량 공식을 이용하여 문제를 풀이합니다.

    그리고, 차단용량 공식 대입 시 차단용량의 정격전압은 계산값이 아닌 정격의 값을 대입합니다. 질의하시는 문제에 대하여 차단용량의 공식을 이용한다면 3.3kV에 1.2/1.1을 곱하지 않고 3.6kV를 대입하셔야 합니다.