8번 문제 2번에 1번 LA정격전압 구할때배전선로는 18kv 변전소는 21kv라고 하셨는데 이게 배전선로인지 변전소인지 어떻게 구별이 가능한가요?
첫댓글 154/22.9 일 때는 변전소라고 생각하시면 됩니다
그림에서의 "TR" 이 "배전선로용 변압기"이냐 "변전소"냐 차이는 22.9kV 이하 전압만 있는 유무로 결정됩니다예시를 들자면154kV/22.9 kV 경우에는 50kV를 넘는 전압을 다루므로 변전소22.9kV/380V 경우에는 50kV보다 낮은 전압이므로 변압기따라서 해당 그림은 22.9/380 이므로 배전선로용 변압기, 18kV 가 답이 됩니다
기사 2020년 1회 8번)피뢰기 정격전압 변전소 21kV, 배전선로 18kV.여기서 변압기 1차측 전압(큰전압) 기준.50kV 이상일 경우(66kV, 154kV 등) 변전소,50kV 이하일 경우(22.9kV) 배전선로 취급 합니다.
첫댓글 154/22.9 일 때는 변전소라고 생각하시면 됩니다
그림에서의 "TR" 이 "배전선로용 변압기"이냐 "변전소"냐 차이는 22.9kV 이하 전압만 있는 유무로 결정됩니다
예시를 들자면
154kV/22.9 kV 경우에는 50kV를 넘는 전압을 다루므로 변전소
22.9kV/380V 경우에는 50kV보다 낮은 전압이므로 변압기
따라서 해당 그림은 22.9/380 이므로 배전선로용 변압기, 18kV 가 답이 됩니다
기사 2020년 1회 8번)
피뢰기 정격전압 변전소 21kV, 배전선로 18kV.
여기서 변압기 1차측 전압(큰전압) 기준.
50kV 이상일 경우(66kV, 154kV 등) 변전소,
50kV 이하일 경우(22.9kV) 배전선로 취급 합니다.