하우스 전기설치 설명에 과정이 필요해 적어봅니다.
전기를 잘몰라 전기관련 업종에 종사하시는 분들께 자문받고, 이렇게 하면 되는지 물어가며 설치했습니다.
저는 농업용전기 계약전력 10키로를 한전에 신청해 설치했습니다.
하우스와 전봇대는 가까운건 10미터, 먼건 25미터 가량됩니다.
전봇대에는 50암페어 차단기 두개 설치됬고, 각각 한개씩 하우스 한동마다 들어갔습니다.
-중간중간 하우스파이프 32미리세워 전기선을 지상으로 띄우고, 이때 전기선만 고정하면 바람에 문제되니 와이어를 미리 고정한 상태에서 전기선을 함께 묶어줬습니다.
-여기는 전봇대에서 25미터 가량되는 하우스입니다.
전봇대 50암페어 차단기에서 6SQ전선으로 끌어와, 하우스안 전면에 분전함을 달았습니다.
하우스에 분전함 설치할때는 사용전력을 예상하여 분전함의 메인차단기 용량, 분기차단기 용량을 정하시면 됩니다.
보통 농업용 전력이 5키로이니, 하우스로 끌어올떄는 50암페어나, 30암페어 씁니다
저는 육묘와 동력분무기, 전등, 냉장고 돌려야 해서 50암페어 메인차단기에 분기차단기 20암페어, 30암페어 합해 6개 들어간 분전함을 설치 했습니다.
분기차단기 한개는 30암페어짜리에 동력분무기 전용으로 뒀고, 한개는 냉장고와 전등용으로 씁니다.
나머지 세개 차단기는 각각의 차단기마다 2.5SQ 전선을 두가닥씩 꼽아 직렬로 열풍기를 사용합니다.
열풍기가 사용전력 1.2KW로 알고있고, 두개 사용하면 전력량은 충분합니다.
현재 세개 차단기에서 여섯가닥으로 전선을 직렬연결해서 쓰는데, 하루종일 열풍기가 가동되는건 아니니 연결부분은 열풍기 전문가와 상담하시면 됩니다.
-하우스 분전함 모습입니다.
-육묘의 경우 10미터면 열풍기 두대, 20미터면 3대를 시작점, 중간, 끝점에 배치합니다.
-전기를 병렬로 많이 연결하면 문제가 될듯하여 저는 직렬로 연결했습니다.
콘센트는 농업용으로 많이 쓰는 1구 고무 콘센트를 씁니다.
꽂았을때 이게 하우스 결로에 의해 물방울 떨어질때의 문제를 예방할수 있어서요..
첫댓글 비닐하우스에 전기까지 완벽 하십니다ㆍ
하우스도 전기도 잘 몰라 그분야를 잘 아는분들께 자문받았습니다.
특히 전기는 어려워 제가 하우스에서 쓸 전력량 따져보고 해서, 한전에 농사용전기 10키로 증설했습니다.
여기서 50암페어 하나는 앞동으로, 하나는 육묘동으로 넣었습니다.
육묘동에서 전기를 많이쓰는데, 건조기와 육묘는 시기가 다르기에 전력량은 딸리지 않을것 같습니다.
결론적으로 현재 육묘동에서 열풍기는 6-7대가량 쓸수있고, 기타 냉장고나 동력분무기도 가능합니다.
작년 한해 써보니 문제점은 없었는데, 계속 지켜보려합니다.
감사합니다 고맙습니다