순간정전의 원인 무엇때문이죠?혹은 순간정전임을 확인. 아는방법이 있나요?형광등 깜박거림?판넬에 표시등 이상?판넬 과전류?알려주시면 감사하겠습니다
첫댓글 순간정전 주로 선로공급이 문제였어요 전신주에 있는 애자파괴 문제라던지 순간정전 있을 때 담당 한전에 연락하면 경위를 알려줍니다^^ VCB UVR에 정전 카운터 해주는 기능이 있기는한데
네.. 배전선로의 90% 정도는 순간 정전 입니다.. 순간정전의 원인은 수목접촉, 비산물 접촉, 조류접촉등 다양하고요.보통 애자파괴나 변압기 절연파괴, 차량충돌 같은경우는 순간 정전이라기 보다 고장구간 절체시간이 걸리므로 몇분정도 정전이 되지요.확인방법은 보통 수변전 선비의 UVR(저전압 계전기) 동작시, 한전 고객센타 123의로 문의하심 됩니다.
첫댓글 순간정전 주로 선로공급이 문제였어요 전신주에 있는 애자파괴 문제라던지 순간정전 있을 때 담당 한전에 연락하면 경위를 알려줍니다^^ VCB UVR에 정전 카운터 해주는 기능이 있기는한데
네.. 배전선로의 90% 정도는 순간 정전 입니다..
순간정전의 원인은 수목접촉, 비산물 접촉, 조류접촉등 다양하고요.
보통 애자파괴나 변압기 절연파괴, 차량충돌 같은경우는 순간 정전이라기 보다 고장구간 절체시간이 걸리므로 몇분정도 정전이 되지요.
확인방법은 보통 수변전 선비의 UVR(저전압 계전기) 동작시, 한전 고객센타 123의로 문의하심 됩니다.