#질문1. 아래 문제와 같이 KEPCO 1,000[MVA]이면 전원용량이라고 생각하면 되나요?
#질문2. 설명을 들어보면, 전원용량=단략용량이라고 하시는데, 왜 그렇게 되는건가요?
첫댓글 지금 언급하신 것이 대단히 중요 합니다 거의 매년 다뤄 지는데 감이..제 생각으로는 고장이발생시 완전히 계통이 멈춰 버리는 조건 으로 문제가 된다고 보았을때 전원측의 용량을단락계산시 기준으로 하는것같아요 제개인 소견입니다 넘 어려워요
기준용량은 말 그대로 용량 산정할 때 기준이 되는 용량인 거구요 단락용량(차단용량)은 실제 전원측 용량인 겁니다. 따라서 기준용량과 단락용량을 이용해 %Z를 구하시면 됩니다.
"한국전력측 전원용량"을 수전점에서 단락이 발생하였을 때의 "단락용량"으로 보고 있습니다.이는 한전측의 전원용량이 일반적으로 가장 큰 용량이기때문입니다.해당 문제와 같이 문제에서 특별히 주어지지 않았을 경우 가장 큰 용량을 단락용량으로 선정합니다.만약, 차단용량이 따로 주어졌을 경우, 그 값을 대입합니다.