테스트맨 추천 0 조회 3,825 15.10.01 21:32 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.10.01 22:19

    첫댓글 컴파일에러 내용 그대로 입니다... 지금 래더에서 사용하는 ST0 디바이스가 자동 지역변수 할당에 사용되는
    적산 타이머 영역과 겹치기 때문입니다... 이 문제를 해결하기 위해서는 Tool 메뉴에 Device/ Label Automatic Assign Setting... 에서 적산타이머 영역의 첵크박스를 언첵크 하셔서 자동지역변수 할당 영역에 적산타이머 영역을 사용하지
    않던지... 자동할당 영역으로 할당된 적산타이머 이외의 영역을 사용하던지 하시면 됩니다...

  • 작성자 15.10.02 12:59

    답글 너무 고맙습니다.

  • 21.07.27 16:53

    저도 이 문제로 검색중에 있었는데 Assembler 님 6년전 답글보고 해결했네요. 감사합니다.
    세월이 많이 흘렀네요. 건강들 하시지요?

  • 23.02.22 21:41

    @Οㅏㅈㄴㅆ1¿ 저도 F1028 C4136문제로 디버깅하다가 이 글 읽고 해결했습니다.
    아오~ 3시간동안 고생