위 내용을 정리하면
열전대 K type (구 JIS규격 "CA")은
제조사 마다 다르나 보통
+측:Chromel(크로멜/니겔90%+크롬10%)
-측:Alumel(알루멜/니겔95%+망간2%+알루미늄2%)
전선 굵기는 0.65 ~ 3.2mm로 구성되며
특징은 열기전력이 크며, 환원성에 강함.
사용온도는 섭씨 650 ~ 1,000도 이며
측정온도는 섭씨 0 ~ 1,200도임.
그리고 온도센서에서 온도계까지 보상도선을 전선을 사용하는데
목적은 열전대 도선 접속점에 발생하는 "접촉전위 오차방지" 목적임.
그래서 보상도선을 사용하면서도 일반 압착터미널를 사용하여
단자에 연결하는데 잘못된 시공이다.. 전용 압착단자를 사용
하지 않을 바에는 나선을 직접 센서 단자대에 연결해서 온도계
단자로 직접 연결하는게 바람직 함.
보통 온도계 하나로 여러 포인트를 K Type 온도 센서를
사용해서 평균온도 측정 및 제어를 하는 경우가 있는데
K Type 온도센서는 수 mV출력이므로, 병렬로 연결하여 사용한다.
이때 주의할점은 위에서 언급했듯이 전용단자대 및 터미널을
사용하여 "+"는 "+"끼리, "-"은 "-" 끼리 연결해서 온도계에
연결한다. 또한 보상도 전선을 각각 같은 길이로 잘라서 한쪽
부분은 각각의 센서에 연결하고 다른쪽은 "+" "+"끼리, "-"는 "-"끼리
코먼시켜 +, - 코먼점에서 인출선 하나 더 연결하여 온도계에 연결해서
사용한다. 이는 측정오차를 최소화 하기 위한 것임.
보상도 전선을 사용하더라도 센서에서 나오는 출력이 미세 출력신호이므로
노이즈에 주의해야 함. 특히 제어기 필터처리가 부족한 기기에는 반드시
단독 철 Pipe등에 포설해야 노이즈를 방지할 수 있다.
동력설비(모터가동), 인버터 출력된 배선과 혼재시키면 노이즈 대책에
대응하기 어렵습니다. 특히 요즘 PLC등에서 제어하는 경우 주의를 요합니다.
또한 온도 센서 하나에 2개의 온도계등을 연결한다면
온도센서 -> 다채널 컨버터 -> 각각 채널에 온도계 연결이
일반적이고 캘리브레이션을 해서 조절해서 사용합니다.
하지만 요즘은 다양한 연계 동작으로 구성할 수 있으므로 실정에 맞게 연결하면 됩니다.
예)
온도센서 -> 온도계1 -> 통신 -> 온도계2
온도센서 -> 온도계1 -> 온도계1 측정치 출력 -> 온도계2
등등...