건축 부하계산 할때 공기밀도(1.2)를 감안하지 않는 경우
통재라 추천 0 조회 192 21.10.27 15:41 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.10.27 15:53

    첫댓글 1.2는 공기밀도입니다. 1.2Kg/m^3
    주어진 공기량이 부피단위(m^3)이면 Kg으로 고치고
    무게단위(Kg)이면 그대로 사용합니다.
    A실의 공기량이 1200Kg/h이니 그대로 사용했네요.
    책의 풀이를 계산하실 때 단위를 같이 쓰고 계산하세요.
    단위가 안 떨어지면 뭔가 계산을 잘 못 한 것입니다.

  • 작성자 21.10.27 16:00

    이해했습니다. 빠른 답변에 거듭 감사드립니다.