• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[필기] 다산교재 기출문제집 전기기사 가공 통신선의 높이에 대해 질문드립니다
라이츄피카츄 추천 0 조회 615 19.04.22 23:30 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.04.22 23:35

    첫댓글 문제는 가공 전선로의 지지물에 시설할 때이구요 교통에 지장을 안주는경우 5m로 되어있습니다

  • 작성자 19.04.22 23:39

    문제에 고저압인지 특고압인지 안나와있지만 어느 경우에도 5m는 아니라서 1번도 오답인가요?

  • 19.04.23 09:24

    안녕하세요...답변드립니다.

    가공 통신선을 가공전선로의 지지물에 시설하지 않았을 경우에는 1번과 4번이 맞지만,

    이 문제에서는 통신선을 가공 전선로의 지지물에 시설한 경우이므로

    1번은 6m, 4번은 5m가 되어야 합니다.

  • 20.02.12 21:47

    원장님 그렇다면 3번 선지도 맞아야 하는게 아닌가요?

최신목록