[실기] 시험 준비 전선굵기선정시에 전류 산정 기준
배재한(70) 추천 0 조회 271 17.10.10 14:37 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.10.10 14:57

    첫댓글 2가지 방식 전부 맞는 겁니다. 첫 번째 것은 220V(A와 B 사이) 부하의 합계 5600을 2로 나누어서 2800을 110V 부하에 합하여 준 것이고, 두 번째는 220V(A와 B 사이) 부하의 합계를 220V 나누어 바로 전류치로 환산하고, 110V 부하의 전류를 합하여 계산된 값입니다. 첫 번째를 두 번째 방법으로 두 번째를 첫 번째 방법으로 계산하여도 결국 값은 같습니다.