[실기] 다산교재 기출문제집 전기기사 누전(지락)사고시 건전상 루트3배 질문이 있습니다.
전기공부해 추천 0 조회 2,283 21.04.22 19:49 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.04.22 21:58

    첫댓글 저도 이와 같은 질문을 했었는데요, 참고하시면 좋을 것 같아요.
    https://cafe.daum.net/skilldadan/nwJQ/6348

  • 21.04.23 09:42

    기사 20년 2회 1번)
    비접지 전력계통에서 1선지락시 건전상 대지전위가 루트3배.
    직접접지 전력계통에서 1선지락시 건전상 대지전위는 상승하지 않습니다.

    그리고 GPT는 선로의 전압을 있는 그대로 측정합니다.
    선로에서 루트3배가 되면 GPT 1차측에도 루트3배가 되고,
    선로에서 대지전위상승이 없으면 GPT 1차측에도 전위상승이 없습니다.

    질의하시는 문제는 6.6kV 비접지 계통이며, A상 1선 지락사고 시 건전상 대지전압은 루트3배가 됩니다.