귀뚜라미 보일러 거꾸로 IN 순환 펌프 모터 이물질 제거와 보일러 분배기 점검 및 작업
안녕하세요~~
청풍 누수 설비입니다~~
중이 제머리 못 깍는다고 하는 말이 있지요~~
며칠 전부터 저희 집에 보일러 난방을 계속해도
방이 예전처럼 따뜻하지 않아서 조금 춥게 지내고
있었습니다
날씨가 그래도 따뜻해서 그래도 지낼만 했습니다
일이 너무 바빠서 저녁에 일하고 들어오니
너무 피곤해서 점검 및 수리를 못 했습니다
바쁜 일정을 소화하고 오늘 오전에 시간이
나서 작업을 했습니다
어떤 내용인지 한번 볼까요~~
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직하고
순수한 업체입니다
남의 글이나 사진을 절대로 도용하지 않습니다
허의로 글을 쓰거나 하지도 않은 일을 한것처럼
만들어서 포스팅을 절대로 하지도 않습니다
저희 집에 귀뚜라미 거꾸로 IN 보일러 입니다
며칠 전부터 난방을 계속해도
방이 따뜻하지 안아서 점검을 했습니다
보일러 온수 분배기 먼저 점검을 합니다
3구용 분배기입니다
순으로 만져보니 XL배관이1개는 따뜻하고
2개는 차갑더군요
편난방이 매우 심하더군요
그래서 분배기에서 만힌곳이 있나
배관을 분리해 살펴보니 막힌 곳이 없습니다
커버 열고 순환 펌프 모터를 확인합니다
약 2년전에 물이 새고 소음이 너무 심해서
새걸로 교체 했는데 이상이 있을까요~~
보일러에서 순환 펌프 모터를 분리했습니다
2년전에 새걸로 교체해서 ~~
아주 깨끗하고 거의 뭐 신품에
준합니다
외관으로는 매우 좋아보입니다
온수가 순환하는 곳을 분해해서 확인합니다
물이 순환하는 임팔라 날개에 시커먼 이물질이 굳어서 꽉 막혔습니다
뭐~이러니 온수 물이 순환을 못해서 방이 따뜻하지
안았던겁니다
시커먼 이물질입니다
이물질이 굉장히 많이 나왔습니다
순환 펌프 모터를 보일러에 제조립하고
시운전 해보니 난방이 예전처럼 완전 잘됩니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
좋은 하루 보내세요~~
감사합니다~~