Q&A게시판 리미트 스위치에 대해 잘 아시는분 답변 부탁드립니다.
loveQueen 추천 0 조회 715 16.08.10 00:09 댓글 15
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 16.08.11 20:23

    댓글 감사합니다 ^^

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 16.08.11 20:25

    감사합니다
    오늘 구매해서 껴보니 사온 제품도 안되더라구요
    그리고 기존 오므론꺼도 테스터기로 작동해보니 이상없는데
    전선이 전부고정상태인데
    전선에서 이상이있는지 아니면 어디서 그런지 도통 알수가없네요...

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 16.08.11 20:34

    원리상 새것도 기존것도안되면 전선문제일 확률이 크겠네요 확인해보겠습니다
    혹 저 일본제품 스위치가 민감해서 그런건 아니죠??

  • 작성자 16.08.11 21:00




    사진을 보시면 1번이라 한곳이 안에서 압이 발생되면 오른쪽으로 살짝벌어졌다 말았다 합니다. 그러면 2번에서 그 힘을받아 3번 스프링이 늘어나 4번 스프링을 당겨서 센서가 작동합니다.

  • 작성자 16.08.11 21:01

    그러면 마지막 5번에 보이는 저 고리가 돌아가게 되어있는데
    이 과정을 리모콘으로 수동으로 작동하면 1,2,3,4번 과정 생략후 바로 5번으로 갈 수 있습니다.

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 16.08.11 21:46

    아 제가 추가설명을 안써놨네오 죄송합니다^^;;
    원래 기계를 자동해놓으면 1,2,3,4,5번이 정상작동입니다
    하지만 지금은 자동으로하면 저 파트가 되질 않아서
    리모콘에서 수동으로 5번을 넣어버려서 다음단계를 진행합니다
    기계안에서 압이 발생되면 기계가 흔들거리는것을 작업자가 인지하면서 그냥 수동으로하고 5번을 하고있습니다
    원래는 위에 말씀드렸던것처럼 자동해놔야 압이 발생되고 그러면서 1,2.3.4.5번이 되는데
    자동이 안되 작업자가 인지 후수동으로 바로5번을 눌러버립니다

  • 작성자 16.08.11 21:49

    @loveQueen 설명이 이해가셨는지 모르겠습니다
    그래서 기계 기술자는 저 리미트 스위치를 손으로 재껴보라구하였습니다
    그럼 5번이 돌아가야 스위치는 정상작동이니까요
    하지만 저걸 손으로 재껴도 5번이 돌지 않아서 스위치 고장으로 생각해서
    오늘 국산 리미트스위치를 사와서 달아봐도 5번으로 넘어가질않고 테스터기로 기존 오므론것도실험해보니 이상없음 나오니 어디가 문제인지 도통모르겠습니다;;

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 16.08.11 22:00

    123번은 자동놓으면 다 됩니다
    단지 4번에서 스프링재껴져도 안되더라구요...
    귀찮은데 소중한 답변 감사드립니다.

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 16.08.11 22:06

    감사합니다
    내일한번 다시 확인해보겠습니다
    혹여나 문의가있다면 글을 남기겠습니다