□ 실기 문답 게시판 지락전류 충전전류 좀 알려주세요 ㅠ.ㅠ
전기기사따장 추천 0 조회 736 07.04.06 01:21 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.04.06 02:20

    첫댓글 흠흠흠 일단 I=WCE , W=2파이f(377), c=콘덴서용량 ,E=상전압=V(선간전압)/루트3 입니다 용량 P(KVA)=루트3*V*I, I대입, 따라서 WCV제곱이 나옵니다 다른공식으로 P=3WCE제곱 이있는데 이공식은 E에다가 V/루트삼 을 넣어주면 3이약분되어 같은공식이나옵니다 그리고 주파수는 60으로 넣어주면 377이나옵니다

  • 07.04.06 02:23

    Q(KVA)=Pa(KVA) 피상분입니다 이고 P는 유효분으로(KW)를 뜻합니다

  • 작성자 07.04.06 02:37

    Q도 콘덴서 용량이고 c도 콘덴서 용량 같은건가여??

  • 07.04.06 02:45

    공식에서 c는 정전용량으로 단위가[uF] 입니다

  • 작성자 07.04.06 02:49

    콘덴서 용량이랑 정전용량이랑 머가 틀리죠??

  • 07.04.06 02:57

    2) 저 공식의 Q는 콘덴서용량이고 저렇게 된이유가 개선전의 무효전력(Pr)과 개선후의 무효전력(Pr)의 차가 콘덴서용량과 같기때문입니다 그리고 위에 본문의 C는 무부하충전용량 계산식에서 작용정전용량이라고 대지정전용량과 3선간정전용량의 합인데 위에서는 그냥 대지정전용량 으로 표현된거 같네요

  • 07.04.06 03:10

    콘덴서는 역률 보상입니다 즉 무효분을 조정하는 것입니다 이건 삼각함수로 이해하시면 빠른데요 X축이 유효분이면 Y축은 무효분으로 위상각이 발생합니다 이각에 따라 역률=COS세타 가 결정됩니다. 무효분이 많으면 않좋기 때문에 콘덴서용량을 이용해서 무효분값을 줄여서 역률을 줄이는 겁니다 즉 세로 축의 무효분을 보상하여 줄임으로써 역률은 개선되고 Y값이 0(X축)으로 갈수록 역률은 1에 가까워지는겁니다. 가로분은 P(유효)=KW 세로축은 Pr(무효분) 이고 삼각형의 빗변은 Pa(피상분) 으로 cos세타=P/Pa가되는 것입니다 c는정전용량으로 좋은하루님이 애기해주신것처럼 대지정전용량과 선간정전용량이있는데 콘덴서의 정전 용량과는

  • 07.04.06 03:11

    다릅니다

최신목록