[실기] 다산교재 기출문제집 차단기 정격용량 계산 문제 (예: 16년 1회 14번. 소문제4)
인생뭐있을까 추천 0 조회 1,510 21.05.10 07:13 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.05.10 10:56

    첫댓글 ■ 단락용량: 루트3 * 공칭전압 * 단락전류 = 100/%Z * Pn
    ■ 차단용량: 루트3 * 정격전압 * 정격차단전류(=단락전류)

    차단기의 차단용량이라고 하는 것은 단락사고시 단락사고를 차단하기 위한 용량으로 단락용량보다 큰 정격의 값을 선정하면 됩니다. 따라서 차단기의 정격차단용량을 구하는 경우에는 차단용량 또는 단락용량 공식으로 구하여 선정할 수 있습니다.

    단, 단락용량을 구할 때에는 반드시 단락용량 공식으로 구하고, 문제에서 직접 정격차단전류가 주어질 경우에는 차단용량으로 구합니다.

    2016년 1회 14번) (4)
    차단기 차단용량을 구하는 문제이므로 단락용량 공식(100/%Z×Pn) 또는 차단용량 공식(√3×Vn×Is)으로 구할 수 있습니다. 교재의 풀이는 문제에서 기준용량 기준 %Z=8%가 주어졌으므로 100/%Z * Pn의 공식을 이용한 것입니다.

    참고영상
    * 단락용량, 차단용량 공식 적용 : https://youtu.be/4ieh7Q8r5U8

  • 작성자 21.06.11 09:19

    19년2회7번 문제에서 똑같은 실수를 반복했습니다. 동 문제에서는 단락전류가 직접 주워지지 않았지만, 다른 값을 이용해 단락전류를 구할수 있기에 차단용량공식을 사용하는것이 맞죠?

  • 작성자 21.05.15 11:53

    깔끔한 설명 감사합니다. 덕분에 100% 이해했습니다^^