안녕하십니까, 이재현 원장님.
7/10일에는 기필고 따내겠다는 각오로 새벽 공부하고 있는 직장인 수험생입니다.
표제 문제, 차단기 정격표준용량 계산시 %Z를 전원측 %Z만 계산하고 차단기 %Z는 고려하지 않았습니다.
어떤 문제는 %Z를 합산 적용했던것 같은데, 문제마다 헷갈립니다.
동 문제는 차단기의 정격용량을 구하라는 문제이니, 정격차단용량 (하기 세번째 공식) 을 사용하면 될 것 같은데 %Z 적용 부분에서 혼선이 있습니다. 답변 부탁 드립니다, 원장님.
-. 기준용량 = 루트3 x 공칭전압 x 정격전류
-. 단락용량 = 루트3 x 공칭전압 x 단락전류
-. 정격차단용량 = 루트3 x 정격전압 x 단락전류 = (100/%z) x Pn
첫댓글 ■ 단락용량: 루트3 * 공칭전압 * 단락전류 = 100/%Z * Pn
■ 차단용량: 루트3 * 정격전압 * 정격차단전류(=단락전류)
차단기의 차단용량이라고 하는 것은 단락사고시 단락사고를 차단하기 위한 용량으로 단락용량보다 큰 정격의 값을 선정하면 됩니다. 따라서 차단기의 정격차단용량을 구하는 경우에는 차단용량 또는 단락용량 공식으로 구하여 선정할 수 있습니다.
단, 단락용량을 구할 때에는 반드시 단락용량 공식으로 구하고, 문제에서 직접 정격차단전류가 주어질 경우에는 차단용량으로 구합니다.
2016년 1회 14번) (4)
차단기 차단용량을 구하는 문제이므로 단락용량 공식(100/%Z×Pn) 또는 차단용량 공식(√3×Vn×Is)으로 구할 수 있습니다. 교재의 풀이는 문제에서 기준용량 기준 %Z=8%가 주어졌으므로 100/%Z * Pn의 공식을 이용한 것입니다.
참고영상
* 단락용량, 차단용량 공식 적용 : https://youtu.be/4ieh7Q8r5U8
PLAY
19년2회7번 문제에서 똑같은 실수를 반복했습니다. 동 문제에서는 단락전류가 직접 주워지지 않았지만, 다른 값을 이용해 단락전류를 구할수 있기에 차단용량공식을 사용하는것이 맞죠?
깔끔한 설명 감사합니다. 덕분에 100% 이해했습니다^^