솔직담백 추천 0 조회 1,086 16.03.17 11:14 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.03.17 11:33

    첫댓글 RWW는 작성자님이 쓰는 버퍼, RWR은 읽는 버퍼입니다

  • 작성자 16.03.17 14:38

    쓰는버퍼? 읽는 버퍼? 무슨말씀이신지 이해가 안되네요.

  • 16.03.17 15:19

    리모트I/O Station 즉 입출력I/O 모듈은 해당사항이 없고, 리모트DEVICE Station 즉 특수모듈(아날로그,고속카운터...)의 경우에는 추가로 데이타를 주고받아야 하는데 주고받는 데이타의 시작영역을 설정하는것 입니다.
    본문의 예로보면 받는 데이타 시작영역은 D2000~
    보내는 데이타 시작영역은 D1000~

  • 16.03.18 12:18

    Read Word 레지스터
    Write Word 레지스터