공기뽑기 방법(신제품)에서 보면
1. 액측 서비스밸브의 조정봉캡을 풀고
L랜치를 사용하여 밸브조정봉을 5초간 90도 돌려 열었다 닫는다.
2. 비눗물이나 가스누설탐지기로 실내외기 접속부위에 가스누설이
있는지 검사한다.
3. 가스측 서비스밸브의 밸브코아캡을 풀고 밸브코아를 눌러
"쉬"소리가 멈출때까지 공기를 뽑는다.
여기서, 의문이 있습니다.
위의 3에서 가스측 서비스밸브가 잠긴상태가 맞죠?
그 상태에서 밸브코아를 누르면 가스가 빠진다고 했는데
제가 LG벽걸이 에어컨을 설치할때 보니
가스측 서비스밸브가 잠긴상태에서는
밸브코아를 눌러도 가스가 빠지지 않더라구요
해서 가스측 플래어너트를 느슨하게 하여
공기를 뽑았거든요
제가 잘못한건지
궁금하여 문의 드리오니
초보자를 위해 선배님들의
친절한 답변 부탁드립니다.
그럼 이만...
첫댓글 둘다 똑같은 방법이예요 잘하셨어요
답변 감사합니다. 가스측 서비스밸브가 잠긴상태에서 밸브코아를 누르면 가스가 빠지는 것과 가스가 빠지지 않는 것 2가지가 있나요?
3항에. 공기를 뽑느다 라고 돼있잔아요 . 배관과 실내기 냉각기내에 공기가 나오는 것입니다
고압측 밸브 를 1/3 정도 열어두시고 저압 차징니플 에 핀을 눌러 약 2~3 초 정도 눌렀다 때시고 반복을 약 3회정도 하시면 무리 없을걸로 압니다 정확하게 하시려면 진공 펌프로 진공을 잡으신뒤 진공상태에서 고압밸브 부터 열어 주시면 되겠네요~~즐거운 날 되세요~
고압 밸브 열고 저압측 차징 니플 핀 눌러 3초씩 3회 반복 차징하고 저압 밸브 열면 됩니다
열공