[melsec]도움 주고 받기 [질문] 서보 앰프 TOTAL NFB 선정방법 문의
skan26012 추천 0 조회 124 16.04.20 09:54 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.04.22 16:54

    첫댓글 용량계산을 하시면 됩니다. 합성전류값으로 선정 하시면 됩니다. 예를 들면 40W를 전류값으로 환산하면 상용 220V가정시 220/40W하시면 단상에 대한 전류값이 환산이 되구요...220/40/1.732하시면 삼상에 대한 전류값이 환산이 됩니다. 이렇게 환산된 계산값에 안전률 1.25배, 히터는 1.8배 주시면 되구요....전류값 Total 하시면 얼마인지 계산되시나요??

  • 작성자 16.05.09 13:29

    "Eskei"님 (900+1000)/220/1.732*1.25=6.23A 이니깐, ABS33C-10A 선정하면 되는건가요?