• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페 프로필 이미지
Daum PLC 동호회
 
 
 
카페 게시글
[melsec]도움 주고 받기 [질문] 온도계와 MASTER-K120S RS485 통신하여 현재값(PV)읽기...도와주세요..ㅠ.ㅠ
인 시스템 추천 0 조회 1,026 16.05.08 16:58 댓글 17
게시글 본문내용
 
다음검색
첨부된 파일
댓글
  • 16.05.08 23:41

    첫댓글 통신에는 이상없구요
    M0000을 다른어드레스로 바꿔보십시요
    온도디바이스에서 PLC국번(마스터) 0으로
    (모니터시 30h 30h값) 뜨나요?
    PLC가 수신시에 자기 어드레스 아니면
    받기는 받아도 최종 디바이스라이트 안하죠 당연

  • 작성자 16.05.09 07:24

    온도계에서 PLC국번 모니터가안됩니다...
    단순하게...485통신지원과...통신속도설정...온도계국번설정...이정도만됩니다...그냥...PID입니다...

  • 16.05.13 09:56

    통신끝부분에 저항은 넣었는가요

  • 16.05.09 13:34

    120s는 NICP 로 안되는걸 루 아는데요

  • 16.05.09 13:37

    제가 전에 120S와 온도계 오토닉스 프로그램 한거 있은데 필요 하심 보내 드릴께요-참고 용으로

  • 작성자 16.05.09 14:20

    LS산전 기술지원센터하고통화했는데....자기들도...이해가안된다고하는군요...파라메터설정이나...프로그램은맞는데...왜안되지...이러면서요....정말120s와안되는건지...200s로바꿔야하는건지...근데NICP가뭐죠?ㅋ
    오토닉스는...자료실에...프로그램예제가잘나오있던데요...정성전기님이갖고계신프로그램좀받을수있을까요?kwanh9912@hanmail.net참고로...저는...사용자정의 프로토콜입니다

  • 16.05.09 16:09

    ak sx 01RDTP0 00E5 101 ex b
    왜 이렇게 어렵게 하시는지 이해가 안갑니다.
    plc 와 통신(RS485) 가능하 그어떤 주변기기도 통신파라메타 만 설정해주면
    PLC 에서는 현재값 읽이괴 현재값 저장하기 그리고 설정치 보내기는
    PLC 에서 간단하게 그 부분만 프로그램 하시면 됩니다.
    통신 방법이 RS485 던 RS422 던 RS232던 (ak sx 01RDTP0 00E5 101 ex b) 이와같은 것은 필요 없습니다.
    카페에 자주 묻는 PLC 와의 기타 기기와의 통신 문제는 위 글만 염두해 두시면 됩니다.
    무던 PLC 는 똑 같습니다.
    사용자는 주변기기에 맞게 설정만 하시면 됩니다.
    통신을위해서 PLC 에서 별도로 프로그램은 필요치 안습니다.
    다만 주변기기의 현재 값이나

  • 16.05.09 16:10

    설정값은 받고 보내는 프로그램만 PLC 에 하면 됩니다.
    모던 PLC는 다 똑 같습니다.

  • 작성자 16.05.09 16:35

    왜이렇게어렵게하는게아니고요....온도계측...통신 프로토콜 송수신포맷이...이렇게정리가되있습니다...사용자 정의로....ak sx 01RDTP0 00E5 101 ex b 이포맷이...PLC 측에서 읽기요구프레임(sx 01RXTP0 ex>)에대한 읽기응답 프레임이죠...여기서...00E5 는 현재온도값이구요...이온도값이...프로그램을해도...저장이안된다는거죠...파라메터상의...수신프레임도..정상이고....BCC설정도...송신쪽이...XOR 1이면...수신쪽도XOR1설정하연되는거아닌가요?어렵네요...

  • 16.05.12 11:54

    수신 프레임을 바꿔보셔야 할것같은데요 수신 데이터를 보면 ACK STX 가 들어오네요.
    그런데 설정하신 프레임에는 STX만 설정하신듯...
    그리고 SNDCOM은 저도 첨보는 명령어라 프로그램은 뭐라 말씀드리기가 애매하네요.
    그냥 SND,RCV 쓰셨으면 알아보겠는데요.

  • 작성자 16.05.12 13:09

    수신프레임은바꿔봤습니다....[ACK][STX]로...그래도...안돼요...SNDCOM은...마스터K120S전용명령입니다...SND와RCV 200S명령이구요.
    ㅠ.ㅠ
    이번엔...XBC DR32와 마스터K200S를 서로485통신으로연결해서...온도계에서보내는 프레임그대로작성해서 테스트해봤습니다~~~
    헐~~완전잘되더군요...온도계문제아닐까요?

  • 16.05.12 13:39

    @인 시스템 온도계 문제라고 하기엔 Recieve 데이터가 정확하게 들어오는데요?
    상수로 설정하신 01RDTP0 가 문제인것 같네요. 숫자 "0"이 아니고 알파벳 "O"로 해보시고 그래도 않돼시면 상수 지우시고 전체를 변수로 받아보세요

  • 작성자 16.05.12 13:40

    @개미 온도계업체측에알아봤는데...숫자0이맞답니다...

  • 16.05.12 13:56

    @인 시스템 설명서에 H30인거보니 숫자가 맞네요. ㅠ.ㅠ;
    Header에 [ACK][STX] 변수 M000 크기 14 Byte로 해보세요.
    변수 크기가 않맞았어요 5Byte가 아니고 7Byte로 하셔야

  • 작성자 16.05.12 14:04

    @개미 그것도벌써다해봤죠...ㅋ
    정말이상합니다...지금XGB로해보고있는데...RCVUDATA이명령을쓰니깐...저장되는데요..프레임전체가..ㅎ....이건뭔지...

  • 16.05.12 14:17

    @인 시스템 변수 크기 맞추셨는데도 않돼나요?
    정말 이상하네요. 수신 프레임 문제인건 확실한데

  • 작성자 16.05.12 14:23

    @개미 수신을...전부다어레이로잡고...18BYTE로해보면될까요?

최신목록