  • 21.06.07 12:16

    첫댓글 기사 12년 3회 13번)

    ■ 정격감도전류(rated sensitivity current)
    누설전류에 의한 누전차단기가 트립동작을 해야하는 최소 전류(누전차단기가 누전이라고 감지하는 전류)
    예를 들어 정격감도전류가 30㎃라 하면, 누설전류가 최소 30㎃ 이상 발생 시 누전차단기는 반드시 동작해야 함.

    ■ 정격부동작전류(rated non-operating current)
    누설전류가 발생해도 누전차단기가 동작을 금지하는 최대 허용 누설전류 값.
    예를 들어 정격부동작전류가 30㎃라 하면, 최대 30㎃까지는 누설전류를 허용하며, 누전차단기를 동작시키지 않음.

    ELB1가 불필요한 동작을 하지 않기 위한 정격감도전류의 범위 선정
    ■ ELB1 부동작 전류(건전피던에 흐르는 지락전류의 2배 이상) : 26.12㎃
    → 이 값 밑으로는 누전차단기를 동작시키지 않음. (건전상의 전류와 비슷하다고 판단)
    ■ ELB1 동작전류(지락전류의 1/3 전류에 동작) : 274.25㎃
    → 이 값 이상으로 누전차단기는 반드시 동작해야 함. (지락전류로 판단)
    ■ 그럼 그 사이의 값은?
    → 실제 누전차단기를 어떻게 설정하느냐에 따라서 동작, 부동작전류 범위가 될 수 있습니다.