설비공부하다보니보통은 설비규정이서 대지전압이 150볼트인데대지전압을 300볼트 이하로 제한하는것은안정성을 좀 더 낮춘건가요?그리고만약 사용전압300볼트와 대지전압300볼트면어느쪽이 더 안정성이나 위험이 더 높다고 보는건가요?또 사용전압은 상전압인거 맞죠?
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다. 예를들어 선간전압 380V Y결선을 예로 들면, 사용전압 = 380V이며, 대지전압 = 선간전압/루트3 = 220V입니다. 대지 전압이 300V 이하로 한 것은 대지 전압 150V보다 안전성을 낮춘것이 맞습니다.
감사합니다 ^^
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다.
예를들어 선간전압 380V Y결선을 예로 들면, 사용전압 = 380V이며, 대지전압 = 선간전압/루트3 = 220V입니다.
대지 전압이 300V 이하로 한 것은 대지 전압 150V보다 안전성을 낮춘것이 맞습니다.
감사합니다 ^^