게시글 본문내용
|
다음검색
원장님 화재안전 강의듣다가 질문드립니다
* 공동주택의 화재안전기술기준상 스프링클러설비 설치기준에서
2.3.1.2 아파트등의경우 화장실 반자내부에는 소방용 합성수지배관으로 배관을
설치할수있다 라고 되있는데
질문) 화장실 반자내부에는 소방용 합성수지배관을 왜 설치하는지 궁금합니다
강의시간때 별다른 설명이 없어서 질문드립니다
|
첫댓글 좋은 질문이십니다^^
화장실은 가연물이 거의 없어서인 것 같습니다
합성수지배관이 어떤 경우 설치가능했는지 생각해보시면 되지 않을까요?
즉, cpvc는 직접적으로 화재에 노출되지 않는 장소에 한해 설치가능한 것으로 한정되어 있습니다.
원장님 성실한 답변감사드립니다
화장실 반자내부에 합성수지관배관이 설치되있고 앵글밸브가 연결되 있는데
앵글밸브 설치 목적이 헤드파손시 배수용인가 생각도 했는데
각층에 습식밸브 배수관이 있는데 굳이 화장실에 앵글밸브가 설치된 이유가 궁금해서 질문드렸습니다
번거롭게 해드려서 죄송합니다.