한달 전에 작업한 사진 올림니다.
기기실 장비때문에 설치한 에어컨이 냉매가 서서히 누설 되어 질소내압 작업내용 입니다.
실외기측에서 고,저압 배관 절단후 질소 충진작중
디지털 프례샤 연결 질소내압 수치
저압측 써비스 밸브 측 누설
이놈 찾을려고 고생한 생각 하면
테이프론으로 마감
다행이 3시간만에 찾아 일은 일찍 끝낮으나 또한번 새로운 경험 한것 같습니다.
좋운 자료가 되었으면 합니다...
첫댓글 귀한자료 올려 주셔서 고맙습니다 항상 건강하세요!!!!ㅎㅎㅎㅎㅎ
펌프다운 하여 이동해온 에어컨을 설치할때 위와 같은 증상 여러번 발견 했습니다 ,서비스 벨브 불량으로 진공이 전혀 안될경우가 허다 합니다(디지탈 진공계사용)
현장자료 감사합니다 힘들고도 어려운 일 하셨네요
첫댓글 귀한자료 올려 주셔서 고맙습니다 항상 건강하세요!!!!ㅎㅎㅎㅎㅎ
펌프다운 하여 이동해온 에어컨을 설치할때 위와 같은 증상 여러번 발견 했습니다 ,서비스 벨브 불량으로 진공이 전혀 안될경우가 허다 합니다(디지탈 진공계사용)
현장자료 감사합니다 힘들고도 어려운 일 하셨네요