[melsec]도움 주고 받기 서보모터 제어에 관한 질문입니다.
포사모 추천 0 조회 1,054 16.08.19 21:31 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.08.19 22:19

    첫댓글 비지 걸어요 뭔말인지 알죠

  • 16.08.20 00:00

    정지하고 나서 다음 위치 신호가 나오면 통상 기동하고, 정지되기 전에 다음 위치 신호가 나오면 오버라이드 하면 됩니다.

  • 작성자 16.08.21 20:21

    오바라이드는 메뉴얼에 속도변경 이라고 되어있는데요? 속도변경이 아니라 동일한속도로 위치제어 하는데 90도 위치제어중에 180도 신호가 나올때 처리는 어떻게 하나요? 위치제어 완료전에 다음 위치제어 명령 하면 에러나잖아요

  • 16.08.22 16:06

    @포사모 제가 얼마전 ls산전꺼로 하다보니.. (ls산전에서는 동작중 변경을 모두 오버라이드라고 합니다)
    매뉴얼을 보시면 바로 아래에 목표위치변경이라고 있습니다.

  • 16.08.22 13:31

    QD75 MH4 12. 7. 5 목표위치 변경 기능 참조하시구요. 실제 5ms에서 변동이 발생해야 한다면 미쓰비시 제품으로는 대응이 어렵지 않나 싶네요. 최소 모션컨트롤러만 천만원 이상의 유럽산 제품을 사용하셔야 할 듯 합니다.

  • 16.08.26 13:15

    일단 목표위치변경 기능을 쓰시는 것은 맞습니다.
    다만 시간이라는 것이 PLC 의 SCAN 시간을 말씀하시는 건지요?
    CPU를 현재 어떤 놈, 프로그램 양이 얼마인지 모르겠습니다만 최소 5ms의 반응 속도라면 쉽지는 않겠습니다만
    서보제어의 프로그램(목표위치변경+기동)을 따로 작성하시고 스캔방식을 고정스캔으로 파라메터 수정하시고 스캔시간을 5ms로 정하시고 테스트 해보시고 SPEC 변경을 생각해 보시는 것도 좋겠습니다.
    SCAN 이라는 것은 CPU 와 여러가지의 변수로 통상 이루어지기 때문에 정확한 조언을 드리지 못하겠습니다.
    참고 바라겠습니다.

  • 작성자 16.08.26 13:40

    다들 감사합니다..제가 도달한 결론은 일단 맨처음에는 무조건 단독 위치제어를 합니다..단독위치제어 패턴에서 드웰타임을 2초 정도로 두었습니다. 무조건 2초안에 다음 기동이 나오니까요..그리고 나서 목표위치변경기능을 사용해서 목표값을 계속 바꿔주는 방법으로 프로그램을 해 놓은 상태입니다. 이것을 가지고 시운전을 해봐야 알겠네요..그리고 정지시는 단독위치기동의 위치결정시동 Y접점을 RESET 시키도록 해 놓았습니다..될지 모르겠네요..일렇게 해서..ㅎㅎㅎ