게시글 본문내용
|
다음검색
스프링클러 화재안전기술기준 내용중 표2.1.1.1. 스프링클러설비의 설치장소별 스프링클러 헤드의 기준개수내용에서 예전 화재안전기준에는 아파트는 10개로 되어 있었는데, 현 화재안전 기술기준에는 아파트는 표에 없습니다. 아파트의 경우는 기준갯수를 몇으로 적용하면 될런지요? 그리고 예전 화재안전기준에는 층수에 따른 수원 저수량( 29층이하 1.6N, 30층이상 49층이하 3.2N, 50층이상 4.8N)이었는데, 현재 화재안전기술기준에는 그 내용이 없습니다. 이 내용은 삭제된 것이 맞는지요? 답변주시면 감사하겠습니다.^^
첫댓글 공동주택 화안기가 신설되면서 그쪽으로 옮겨갔습니다
또한 고층건층물 화안기가 신설되면서 층수에 따를 수원내용이 그쪽으로 옮겨갔습니다