1년전 설치한 시스템 에어컨 16마력
얼마전 야간 당직중 설치되 사무실에서 물소리가 나다고 해서 가보니 밸브펌프소리에
물소리가 끊어 지지않아서 커버를 분해 해보니 배수펌브 위쪽에서 물이흘러 드레인판으로 고이고 있네요....
장비자료를 찾아보니 배수용 체크밸브 였습니다.
1way커버 탈작후 외쪽에 동그란 검은색은 드레인판 배수마개입니다.
작업시 배수마개 제거하시면 고인물이 드레인됩니다.
제원표
배수용 체크
내부 고조가 단순하고 재질이 약한것 같습니다.
또한 파손 부위도 조립부위라 배수펌프 동작시 압력으로
볼이 순간 상승하며 위쪽 몸체에 무리를 주면서 오랜시간
프로가 누적되고 재질도 한역할을 한것 같습니다.
제 작은생각에는 내부에 스프링또는 완충역활을 해줄수있는
또다른 무엇인가를 설치 하는것이
좋치 않을 까 생각합니다.
대한민국 대기업에서 생산 하는제품에 작지만 중요한
부품을 이런식으로 만들다니 참 허무하네요...
첫댓글 귀한자료 올려 주셔서 고맙습니다 ㅎㅎㅎㅎㅎ