이 문제에서 수량 이해가 안되는게 몇개 있는데요.
원형 노출 콘센트
스위치 박스
누전 차단기
배선용 차단기
이렇게 총 4가지가 이해가 안되네여
그리고 백열등이 R로 표시된 부분이 맞는건가요?
어떤 경우에는 동그라미 검은색으로 되어 있기도 하던데 쉽게 구분할수 있는 방법이 없을까요?
그리고 문제를 풀다가 변류비를 구하시오 이런 문제가 나왔을때
최대 부하 전류의 150~200%를 선택하고 변류비는 75/5로 선정한다
이런식으로 풀이가 되어 있던데
전기기사 실기 정규책에는 그런 이론 설명 부분이 없던거같은데요
제가 기억을 못하는건지 혹시 있다면 몇페이지에 있는지 알려주세요
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
원형 노출 콘센트 = 형광등의 갯수
스위치 박스 = 콘센트 수 + 점멸기 수
누전 차단기 = 간선수 =1
배선용 차단기 = 분기회로 수 = no 1, no 2 = 2
백열등은 R이 맞습니다.
백열등은 방의 가운데 있고, 점멸기는 벽에 붙어 있습니다.
변류비 선정시 전동기 전용 부하일 경우 1.5~2.0배를 선정하고,
일반적인 부하는 1.25~1.5배를 선정하시면 됩니다.
네 감사합니다. 쉽게 이해됐네여