사견을 조금 덧붙이자면 둘다 동작은 거의 동일하고 목적도 거의 동일한데 ALTS는 수전점에서 수전하는 전원의 전환에 사용합니다. 주회선에서 정상 수전하다가 이게 정전등의 사고가 발생하면 대기중이던 예비회선으로 자동 전환하여 수전하는 방식이죠. 그러니 수/변전실의 수전쪽에 위치 하겠죠? ATS는 수변전실의 저압측에 위치해서 변압기를 통해 나오는 전력이 공급 중단되면 발전기등의 예비전원 공급장치로 부터 부하에 전력이 공급되도록 부하측 회선을 전환해주는 역할을 합니다. 이렇게 이해하시면 답 쓰시기에 도움이 되실까 싶네요^^
첫댓글 작성하신 내용은 맞는 내용입니다.
ATS는 상시전원 정전 시 상시전원에서 예비전원으로 전환하는 경우 사용되는 개폐기로써, 여기서 예비전원은 비상발전기가 됩니다.
사견을 조금 덧붙이자면 둘다 동작은 거의 동일하고 목적도 거의 동일한데
ALTS는 수전점에서 수전하는 전원의 전환에 사용합니다. 주회선에서 정상 수전하다가 이게 정전등의 사고가 발생하면 대기중이던 예비회선으로 자동 전환하여 수전하는 방식이죠. 그러니 수/변전실의 수전쪽에 위치 하겠죠?
ATS는 수변전실의 저압측에 위치해서 변압기를 통해 나오는 전력이 공급 중단되면 발전기등의 예비전원 공급장치로 부터 부하에 전력이 공급되도록 부하측 회선을 전환해주는 역할을 합니다.
이렇게 이해하시면 답 쓰시기에 도움이 되실까 싶네요^^