[실기] 다산교재 기출문제집 공사기사 원장님 특고압 간이수전설비 단선도 질문드립니다.
전기공부해 추천 0 조회 517 21.06.15 21:20 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.06.16 09:50

    첫댓글 해당 결선도의 명칭은 KEC의 특고압 간이수전설비 결선도(22.9kV-y 1,000kVA 이하) 그대로 작성된 것입니다. (기존 내선규정과 동일) 전력량계 대신 WH는 작성가능하겠습니다.

    그리고 변압기 2차측 부분은 저압퓨즈라고 작성하면 틀립니다.
    특고압 간이수전설비는 PF의 용단 등에 의한 결상사고에 대한 대책이 없으므로 변압기 2차측에 설치되는 주차단기에는 결상 계전기 등을 설치하여 결상사고에 대한 보호 능력이 있도록 구성해야 합니다.

    이렇게 KEC에 근거한 결선도(기존 내선규정과 동일)는 규정 그대로 작성하는 것이 가장 좋습니다.
    확실한 답안인정 또는 혹시모를 불이익 방지를 위하여 규정 그대로(교재대로) 작성하시길 권장합니다.

  • 21.06.19 12:05

    좀 고마워할줄 아세요..

  • 21.07.07 00:07

    혹시 원장님 . 저 빈칸에 DM도 가능한가요? 22.9에 MOF 바로 옆에 한칸이어서 ㅠㅠ 너무 헷갈립니다

  • 작성자 21.07.07 00:09

    @hoonelec 한칸일때는 wh
    세칸일때는 dm+pf+kw
    두칸일때는 var +dm 로 알고있습니다.