이 문제는
"부하 2에서 지락이 일어났을때 정전용량 조건"이 없어서
풀기가 애매모호한 반쪽짜리 문제 같습니다.
문제집에서는
"부하2에서 지락시, 고려해야하는 ELB 1 에서 부하 1까지 케이블 대지 정전 용량"같은 조건이 없는데도
부하 1에서 지락 사고가 났을때랑 조건이 같다고 보고 풀이한 걸로 보입니다.
(문제에서 제시한 C0 C1 C2 CL2 정전 용량값이 변하지 않는다는 가정을 해서요. )
근데 부하 2에서 지락이 났으면 "부하 1에서 지락이 났을때 정전용량"과
분명 다른 값을 가지고 있어야 하는거 아닌가요?
상식적으로 부하 2 측에서 지락이 났는데
CL1 값이 계속 0 일 수는 없다고 생각합니다.
지락 2는 어떻게 발생하는지에 대한 조건이 전혀 없습니다.
따라서, 문제에서 주어진 정전용량 값에서
CL1 CL2 의 값이 어떻게 달라지는지 조건을 제시해야 합니다.
부하 1 지락시의 각 정전용량의 조건은 존재하나 (부하 1 지락사고시 CL1 CL2 값)
부하 2 지락시의 각 정전용량 값은 없으니 (부하 2 지락사고시 CL1 CL2 값)
정격 감도전류 범위선정시에 조건이 없는 문제가 되는거죠?
ELB 1 의 동작전류 274.25 mA
ELB 2 의 부동작 전류 78.36 mA
이 값만 구할수 있는 것으로 보입니다.
억지로 문제에서 주어진 정전용량값은 변하지 않는다라는 가정을 해서,
문제를 풀 순 있지만
엄밀하게 따지면 조건이 없는 문제(부하2 에서의 지락 사고시 정전용량 값)
인지 확인 부탁드립니다.
첫댓글 문제 복원이 정확하지 않을 수 있습니다.
그리고 문제에서 주어진 조건 이외는 고려하지 않습니다.
질의하시는 문제에 대하여 개정된 전기기사 실기 기출문제집 12년 3회 13번 또는 아래 강의 내용 참고해주시길 바랍니다.
■ 누전차단기 정격감도전류 범위 ELB1, ELB2 : https://youtu.be/bUM5K4OLp-c
PLAY