전기산업기사 실기 가채점 부탁드립니다. |
1.차단기용량:50[MVA](오답확정.) 5점
2.수변전 15점
가.
(1)명칭:전력퓨즈
용도:어떤 일정값이상의 과전류 와 단락전력류를 차단하여 기기보호
(2)명칭:피뢰기
용도:이상 전압 내습시 대지로 방전하고 속류를 차단
(4)명칭:전력 수급용 계기용 변성기
용도:전력량을 적산하기 위해 PT와 CT를 한함내에 설치하여 고전압 대전류를 저전압(110[V])
소전류(5[A])로 변압 변성하고 전력량계에 공급하기 위한 장치
(5)명칭:계기용 변압기
용도:고전압을 저전압(110[V])로 변성하고 계기 및 계전기 등의 전원공급
(6)명칭:전압계용 전환 개폐기
용도:한대의 전압계로 3상 각 상의 전압을 측정하기 위한 전환 개폐기
(7)명칭:차단기
용도:정상적인 부하전류 개폐 및 단락,지락,과전류등의 사고전류를 차단 하기 위한 장치
(8)명칭:과전류 계전기
용도:계기용 변류기에 과전류가 검출될때 동작하여 차단기의 트립코일을 여자시킨다
(9)명칭:계기용 변류기
용도:대전류를 소전류(5[A])로 변성하여 계기 및 과전류 계전기에 공급
(13)명칭:전류계용 전환 개폐기
용도:한대의 전류계로 3상 각상의 전류를 측정하기 위한 전환 개폐기
나.
제1종 접지공사
다.
1차전압:22900/루트3[V]
2차전압:190/루트3[V]
라.
Y결선
마.
(11):1차전압:6.3[A],2차전압:3.15[A]
(12):1차전압:25.21[A],2차전압:3.15[A]
바
설명:상용전원과 예비전원의 동시투입을 방지하기 위하여(인터록)
3.증가부하:150[KW] 5점
4.법선조도:0.36[lx] 5점
수평면조도:0.42[lx](조도구하는거 무조건 오답입니다.)
5. 5점
가.400[V]이상의 저압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함:특별 3종 접지 공사
나.특고압 전선과 가공 약전류 전선 접지:제 1종 접지 공사
다.고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기에서 고압권선과 저압권선 사이에 시설하는 금속제 혼촉 방지판:제2종접지공사
라.지중전선로,관로 암거,,해서 이랬어요:제 3종 접지 공사
마.특고압 계기용 변성기 2차측 전로:제1종접지공사
6.부하율:25[%] 5점
7.답:15[A] 분기 4회로 5점
8.단락전류계산 답:20배 5점
9.변전소???[못썻습니다] 4점
10.델타결선[2003년 과년도 2회차 3번문제에서 나왔습니다.] 9점
결선도
장점
1.제3고조파 순환전류가 델타 결선내를 순환하므로 정현파 교류전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.
2.1대 고장시 단상변압기 2대로 V-V결선으로 운전할수있다.
3.상전압이 선전류의 1/루트3배 이므로 대전류에 적합하다
단점
1.중성점을 접지할수 없으므로 지락사고시 지락전류의 검출이 불가능하다.
2.권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다.
3.각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다.
11.수용률 4점
|
첫댓글 안녕하세요..
무난히합격하실 것으로 사료됩니다..
수고많이하셨고 축하드립니다..
오호 그렇군요
점수는 몇점정도 되나요??
@악도구룽 답변드립니다..
70점이상 넉넉히 받으실 수 있습니다
@능력짜 오호 감사합니다.
이번 실기 점수 변동은 없을것 같나요??
@악도구룽 답변드립니다
기사에비해 산업기사의 경우 논란이 되는부분은 없어보입니다..
변동이있다라고 한다면 수변전PF 의경우 오답이라하여 소문항 1번 전체를 다틀렸다
가정을하였을 경우에도 합격하실 수있을거라 사료됩니다..
또한 기타 필자분의 실수만없다면 큰문제는 없어보입니다
@능력짜 소문항 1번 틀려도 대략 3점정도는 아웃이므로 수변전은 12점정도 될것 같네요
실수라면 제가 오답이라고 쓴것 외에는 거이 실수 없이 했습니다.
@악도구룽 걱정하지않으셔도 됩니다..
수고많이하셨습니다
@능력짜 예 감사합니다.
밤늦게까지 수고하십니다.
^^
1차 이론 시험인줄 ..........