1.공칭단면적 구하는 문제?- 5점
35.6LI 공식으로 8 [㎡]
2.합성용량구하는 문제?- 5점
390.91 [kw]
3. 3상4선식 중성선 연결해야하는가 문제?- 6점
틀림
4.절연내력시험 문제 4점
가.3300 x 1.5 =?답4950?[V]
나. 0.3 [MΩ]
다. 380 x 1.5 = 570 [V],
라.시험전압(570V)을10분간 가한다. (시험방법을 묻는문제엿엇어용)
5. 500[KVA], 역률0.8,콘덴서150[KVA]?추가시 증가 유효전력?- 5점
70[KW]
6.?논리식 기재 및 유접점회로 그리는 문제?- 3점
가. S= ABC+D
나.맞게그림.
7.고조파 대책5가지 문제?- 5점
- 부하측에고조파필터를 설치하여 제거한다.
-전력변환장치의 pulse 수를크게한다
- 전력용콘덴서에직렬리액터를 설치한다.
- 송전선로에 코로나발생을 억제하기위해 복도채 방식을 채택한다
-변압기를 델타결선으로 채용하여 고조파 발생을 억제한다.
8.발전기 문제?- 10점
가. 틀림
나.
- 엔진기초는 건물기초와 관계없는 장소로 한다
-?급.배기가 잘되는 장소로 한다
-엔진 및 배기관의 진동과 소음이 주변에 영향을 끼치지않는 장소로한다.
다. -기전력의 크기가 같을 것.
-기전력의 위상이 같을 것.
-기전력의 주파수가 같을 것.
-기전력의 파형이 같을 것.
9,전력용콘덴서 4가지 문제 4점
-역률개선을통하여 소비자측 입장에서는 전기요금감소
-전력손실 낮아진다
-전압강하 낮아진다
-역률개선을 통해설비용량 감소
10.방폭형전동기 및 종류3가지 문제?5점
가. 외부 위협요소에의해 전동기와 외부사이에 구조물이 돼어있는것
나.압력 방폭구조, 유입 방폭구조, 본질 안전 방폭구조
11.순환전류 구하는 문제
공란
12.플리커현상 대책 문제?6점
가. 단락용량이 큰 계통에서 공급, 공급전압을 승압,전용계통에서 공급
나. 부스터 설치, 직렬콘덴서 설치, 직렬 리액터 설치
13.T-5램프 문제?5점
1)수명이길다
2)led형으로나와 조도가 밝고 디자인이이쁘다
3)보통 시공시 여러개를 직렬로 연결하기때문에 전압강하를 고려해서 시공해야한다(보통5개)
4)안전기가 불필요하다
5)현장에서 간접용등으로 많이쓰인다
14, ZCT지락전류 검출방법 (정상상태와 지락발생상태)4점
정상상태) 키르히호프법칙에의해 나가는전류 들어오는전류 합은 0 이여서 검출이안된다.
지락발생상태)?키르히호프법칙에의해? 나가는전류와 들어오는전류 차가생겨 검출된다
15,?테이블스팩?- 8점
간선최소굵기,?전선관굵기,?차단기와 개폐기 용량,?접지선굵기 구하는 문제?8점
가. 35 [mm2] / 36 [mm2]???나. 150 200
다. 100 100
100 75
10
16.그림기호 등종류 문제,등수 구하는 문제4점
가. 400 [W]나트륨등
나. 32 [등]
17.공란
18.수변전계통 약호명칭 및 단락전류?VCB용량 구하는 문제?11점
가. COS
나. AS
다. 3301.03 [A]
라. 333.33[MVA
마.델타 - 델타 델타 -와이 y측 중성점 접지 표시함.
Ps zct 문제와 방폭구조문제(본질안전 방폭구조아닌가요?)t5 문제 부분점수 몇점정도나올지 마지막으로 부탁좀드릴게요 저번시험 59점으로 떨어져서 걱정돼네요 아 핸폰이라 글이이상해졋네요 죄송합니다
카페 게시글
[실기] 시험 준비
능력짜님 부탁한번만드릴게용 가채점한번만요 ㅠ
똘보기
추천 0
조회 362
14.07.09 21:56
댓글 7
다음검색
첫댓글 안녕하세요..
현재 논란이되고 있는 문제의 경우 제 의견과 많은 이 분야의
전문가분들의 의견과 일치가 되지않았습니다..
하여 70kw라 하신부분에 대해 혼란을 드린 것 같아 죄송하다는 말씀을 드리고싶네요...
따라서 가채점을 할때 오답으로 놓고 할수 밖에 없었던 점 양해부탁드리겠습니다..
또한 T-5램프의경우 간접용으로 사용을하는 부분을 언급하신 것으로
보아 실무에서 이것을 사용해보신 분 같습니다..
4개의 부분에대해서는 정답일가능성이 아주높을 뿐만아니라 근래 T-5의경우 LED로도 나와
지고있다는 점 긍정적답변입니다 안정기로 착각하였으나
안전기로 판단하였습니다 역시나 별도의 안전기가 필요없다는 점
맞습니다.. ZCT의경우 아주 충분한 해설이라 사료됩니다.. 점수받으실 확률이 매우크며..
KVA 부분에 대해서도역시 점수를 가채점상 오답으로 여길 수밖에 없는점
양해부탁드립니다..기타 특이사항은 없으며 그결과..
합격하실 수있을 것으로 사료됩니다..
물론, 결과가 나오기전까진 장담할 수없는점 알아주셨으면 합니다...
PS 본질안전방폭구조 역시 가능합니다
아 단위 kw 입니당 잘못기재 햇네용
예.. 그렇군요 ..
크게걱정하지않으셔도 됩니다..
대단히수고많으셨습니다
제가 현장 인테리어를 전기를하다보니 공부는 깊이있게잘몬하네요 ㅠ
그렇군요..
어쩐지 실무를 이쪽으로 하고계실 줄 예상을 했습니다만,
도움이되는문제가 나와 좋은 결과 예상하셔도 될 것 같습니다..
아네 말씀감사합니다 언제나 힘이돼주는말씀감사합니다 가채점역시 능력짜님께 질문자체가 상당히 조심스런운걸 알면서도 이렇게 부탁을드려 죄송합니다 항상 감사합니다