책 어디 인지는 모르겟는데
현열 잠열 적용을 어떻게 해야 하는지 부탁 드립니다
예를들어 풍량을 구하라는 문제 인데
현열부하(W) + 잠열부하(W) = 냉방부하(W) 가 있어요
여기서 풍량(m3/h)을 구하리고 햇는데 냉방부하 이니까
현열부하를 적용해야 한다면서 현열을 기준으로 문제를 풀어 주셨어요
근데 어디선가는 현열 + 잠열 을 포함해서 계산 한 것 을 보았어요
즉, 제가 궁금 한 것 은
현열. 잠열 적용할때 어느때 현열만으로 어느때는 전부 다 로
풀이 하는 것 인지 궁금해요
첫댓글 문제에서 주어진 조건에 따라서 풀이하시면 됩니다.
냉방인 경우 현열 + 잠열이 주어지고
각점의 엔탈피가 문제에서 주어지거나 습공기선도를 이용해서 엔탈피를 알 수 있는 경우에는
엔탈피를 가지고 전열로 계산합니다.
엔탈피를 알 수 없는 경우에는 잠열은 무시하고 현열과 온도차이로만 계산합니다.
그리고 직접 접촉하지 않는 팬코일유닛의 경우에는 전열부하와 온도차이로 계산하면 됩니다.
고맙습니다
이번시험 반드시 합격해서 금정님 설비전문가님께 감사의 답 을 올리겠읍니다
이번시험 합격되면 취직(호텔 기계실)도 해 준다 햇어요