철근콘크리트 공사
1. 콘크리트
(1) 콘크리트 소요량은 품질, 배합종류, 배합비, 제치장 마무리 등의 종류별로 구분하여 산출하며,
도면 정미량으로 한다.
(2) 체적 산출순서는 일반적으로 건물의 최하부에서부터 상부로 또한 각층별로 구분하여 기초, 기둥,
벽체, 보, 바닥판, 계단 및 기타 세부의 순으로 산출하되 연결부분은 서로 중복이 없도록 한다.
(3) 체적산출 방법은 다음과 같이 한다.
① 기초 : 지반선 이하로 한다. (지하실이 있는 경우에는 지하실 바닥을 경계로 한다.)
참고
가. 독립기초
콘크리트량
h
(V) = - {(2a + a')b + (2a' + a)b'}
6
또는
h _______
(V) = - {ab + a'b' + √(ab), (a'b')}
3
나. 연속기초
콘크리트량 (V) = (기초단면적) X (중심연장길이)
② 기둥 : (단면적 X 바닥판간의 높이)
기둥높이는 바닥판의 두께를 뺀 것으로 한다.
③ 벽 : [(벽면적 - 개구부면적) X 벽두께]
벽면적은 기둥면적을 빼고 높이는 바닥판간 또는 보간안목 거리로 한다.
④ 보 : (보단면적 X 보길이)
보단면적은 보의 나비에다 춤에서 바닥판두께를 뺀것을 곱한 면적으로 하고, 보 길이는 기둥간
안목거리로 한다.
⑤ 바닥판 : (바닥판면적 X 두께)
참고 바닥판 전면적은 바닥 외곽선으로 둘러쌓인 면적으로 한다.
단, 개구부 면적은 제외한다.
A X B = 바닥판 면적
⑥ 계단 : (경사면적 x 계단의 평균두께)
⑦ 기타세부 : (실제길이 X 단면적) 또는 (실제평면적 X 두께)
(4) 콘크리트중에 매설한 철골재 체적(직경이 큰 구조용파이프, 조립부재 등의 공간은 제외함)은 콘크리트
체적에서 제외하지 않는다.
2. 철 근
(1) 철근은 종별, 지름별로 총연장을 산출하고 단위 중량을 곱하여 총중량을 산출한다.
(2) 철근은 각 층별로 기초, 기둥, 보, 바닥판, 벽체, 계단, 기타로 구분하여 각 부분에 중복이 없도
록 산출 하여야 한다.
(3) 철근 수량은 이음 정착길이를 정밀히 계산하여 정미량을 산정하고 정미량에다 원형철근은 5%
이내, 이형 철근은 3% 이내의 할증율을 가산하여 소요랑으로 한다.
(4) 철근의 가스 압접개소는 철근의 정착길이에 의한 실수량으로 산정하되 개략치를 산정할 때의
철근의 단위 길이는 6 m 를 기준으로 한다.
3. 거푸집
(1) 거푸집 소요랑은 설계도서에 의하여 산출한 정미 면적으로 한다.
(2) 거푸집 소요랑은 종류별 (목재거푸집, 합판거푸집, 제치장거푸집) 사용장소별로 구분하여 그 면적을 산출한다.
(3) 거푸집 면적 산출방법
각 층별 또는 구조별로 나누어 각 부분에 서로 중복이 없도록 산출한다.
① 기 초
가 . Θ>30˚ 인 경우에는
=
비탈면 거푸집을 계상하고
나. Θ<30˚ 인 경우에는
기초주위의 수직면 거푸집(D)만
계상한다.
② 기 둥: (기둥둘레길이 x 기둥높이)
기둥높이는 바닥판 안목간의 높이이다.
③ 보 : (기둥간 안목길이 x 바닥판 두께를 뺀 보 옆면적) x 2
보의 밑부분은 바닥판에 포함한다.
④ 바닥판 : 외벽의 두께를 뺀 내벽간 바닥면적으로 한다.
⑤ 벽 : (벽면적 - 개구부 면적) x 2
벽면적은 기둥과 보의 면적을 뺀 것이다.
⑥ 개구부 : 1 ㎡ 이하의 개구부는 주위의 사용재를 고려하여 거푸집 면적에서 빼지 않는다.
⑦ 다음의 접합부 면적은 거푸집 면적에서 빼지 않는다.
ㆍ기초와 지중보의 접합부
ㆍ지중보와 기둥의 접합부
ㆍ기둥과 보의 접합부
ㆍ큰 보와 작은 보의 접합부
ㆍ기둥과 벽체의 접합부
ㆍ보와 벽의 접합부
ㆍ바닥판과 기둥의 접합부
(4) 거푸집 사용회수
① 단일공사별, 계약단위별로 사용회수를 결정한다.
② 사용회수는 공종, 공정 및 시공 방법에 따라서 결정하되 일반적으로 다음을 표준으로 한다.
구 분 |
사용회수 |
비 고 |
재료별 |
목재 거푸집(조각널) |
1~2회 |
|
목재거푸집(정착판넬) 및 합판 거푸집 |
3~5회 |
|
강재 거푸집 |
200회 |
|
용도별 |
반복사용이 불가능한 복잡한 구조 |
1회 |
|
제치장 |
1~2회 |
특수한 경우를 제외하고는 2회 적용 |
철근 콘크리트 |
3회 |
|
무근 콘크리트 |
4회 |
|
기초 및 지중보 |
4~5회 |
|
③ 사용회수가 3회이하인 경우 합판 거푸집 (제치장 및 특이한 구조물은 제외)은 목재(판재) 거푸집
과 비교하여 경제적인 방법으로 설계하여 사용을 결정한다