주택관리사보 입문하여 중앙집중식 보일러에 관하여
주근야독(晝勤夜讀)하며 요점을 파일에 저장했던
내용입니다.
보일러 취급 및 시공
관련//
1. 복사난방의 장점을 3가지만
실내 온도 분포가 균등하고 쾌감도가 높다.
방열기가 필요하지 않으므로 바닥면의 이용도가 높다.
공기의 대류가 적으므로 바닥면의 먼지가 상승하는 일
이 없다.
2 리스트 레인트의 종류를 3가지만 쓰시오.
앵 커
스톱 가이드
3 동관의 특징을 3가지만 쓰시오.
유연성이 커서 가공하기가 쉽다.
내식성과 열전도율이 크다.
외부 충격에 약하다.
4 기체연료의 연소장치중 버너의 종류를 쓰시오.
포트형 버너형 저압버너형 고압버너형 송풍버너
형.
5 자동제어에서 전기식 신호전달의 장점 2가지만 쓰시
배선이 용이하다. 신호 전달이 빠르다. 전송거
리가 수km까지 가능.
6 강제 통풍 방식 중 평형통풍의 특징을 열거하시오.
배기가스의 유속이 10m/s 이상이다.
대형 보일러나 통풍력이 큰 보일러에 채택된다.
노내압은 대기압보다 높게 또는 낮게 조정이 가능하
다.
소요동력이 크게 증가한다. 강한통풍과 압입. 흡
입통풍의 겸용이다.
7 신축이음의 설치 목적은?.
온도 변화에 따라 관의 신축을 흡수하여 관의 접합
부나 기기의 파 손방지 목적.
8 신축이음의 종류는?.
슬리브형 벨로우즈형 루우프형 스위블형
9 경납땜의 용접 재료를 쓰시오.
은납 황동납 알루미늄납 인동납 인켈납
10 복사난방에 대한 설명
바닥, 천정, 벽속에 코일을 묻어 그대로 가열면
으로 사용하여 코일 속
에 온수를 보내 복사열로 실
내를 난방하는 방법.
11 실내온도 조절기 설치시 주의사항
직사광선을 피할 것. 방열기 상단이나 현관을 피할것.
바닥으로부터 1.5m 높이에 설치할 것.
12 단관식과 복관식에 대하여 설명하라.
* 단관식 -- 연료 탱크가 오일펌프보다 높은 위치에
있으며 공기빼
기 밸브가 필요하다.
* 복관식 -- 연료 탱크가 오일펌프보다 낮은
위치 또는 같은 위치에
있을때 사용하는 배관 방식.
13 자동제어 신호전달 방법의 종류 3가지를 기술하시오.
전기식 공기식 유압식
14 온수 보일러의 온수 순환퍼프 설치시 유의사항 3가지
를 쓰시오.
수평으로 설치. 환수주관에 설치. 바이페스
관을 설치.
15 보염장치 설치 목적 4가지를 쓰시오.
공기와 연료와의 혼합물 촉진. 연소촉진. 공기량
을 적당히 조절.
화염의 형상 조정. 착화 양호. 완전연소 도모.
분사각 조절.
16 신호전송 방법.
공기압식 _ 전송 지연및 먼거리 전송 곤란.
전기식 _ 먼거리 전송이 용이하나 가격이 비싸다.
유압식 _ 위험성이 있으며 조작력이 강하고 응답
이 빠르다.
17 보일러 통풍 방식중 강제통풍 방식 3가지를 쓰시오.
압입 통풍 평형 통풍 흡입 통풍 ( 유인 통풍 )
18 미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 제어하는 방식 --
-시이퀸스 제어
19 관외 처리법(1차)--- 기계적 처리법 화학 처리법 전기
적 처리법
* 용존 가스분 제거-- 기폭법 탈기법
* 용존 고형분 제거-- 약품첨가법 증류법 이온교환법
관내 처리방법(2차)--- 주로 청관제 사용
20 보일러에서 채용하는 인터록의 종류 5가를 쓰시오
프리퍼지 저연소 저수위 압력초과 불착화인터록.
21 캐리오버 -송기시 증기속에 물방울이 증기와 혼입하여
튀어오르는 현상
플라이밍- 작은 입자의 물방울이 증기와함께 튀어오르는
현상
포오밍- 농축이나 유지분에 의해 수면에 달걀모양의 기포
가 덮이는 현상
22 보일러 운전중 진동 연소의 원인은?.
연소실 온도가 높다 버너의 조절 불량 통풍력 불
량 1차공기압 불량
분무 고기압 과대 노 내압이 너무 높다 유압의 불안정
23 수위 조절방식의 3요소식을 나열 하시오.
* 1요소식-수위 * 2요소식-수위, 증기량 * 3요소식_증
기량,수위, 급수량
24 보염 장치의 설치 목적은?.
공기와 연료와의 혼합물 촉진 연소 촉진 공기
량을 적당히 조정
착화 양호 화염의 형상 조정 완전 연소 도모
분사각 조정
25 신호의 전송방법 3가지를 기술하고 그 특징을 기술하
라
공기압식-- 전송이 지연. 먼거리 전송이 곤란.
전기식---- 신호전달 지연이 거의 없고, 먼거리 전송
가능, 가격이높다
유압식--- 신호전달은 적으나 인화의 위험성. 조작
력 강, 응답이신속.
26 통풍방식중 노내압력이 큰 순서
압입 통풍----- 평형 통풍----- 흡입 통풍 (유입 통
풍 )
27 릴레이와 타이머에 의해 이루어지는 자동제어의 명칭은 -- 스퀸스제어
28 보일러 용수 처리방법중 용해 고형물 제거방법 3가지
는?.
증류법 약품 교환법 이온 교환법
29 고형 협잡물 제거법--- 침강법 여과법 응집법
30 중유첨가제의 종류와 기능은?.
*연소촉진제-- 분무를 순조롭게 한다. *탈수제--수분을 분리 시킨다.
*안정제--슬러지 생성을 방지. *회분 개질제--회분의 융점을 높인다.
31 보일로에서 사용하는 인터록 4가지
프리퍼지 인터록 저연소 인터록 저수위.압력초과.
불착화 인터록.
32 강제통풍 방식중 노내압이 정압인 통풍 방식은?. ---
압입통풍 방식
33 캐리오버란?.-- 송기시 증기속에 작은 물방울이 섞여
수격작용 발생.
플라이밍 -- 작은입자의 물방울이 증기와 합께 혼입하
여 튀어 오르는것.
포오밍-- 농축이나 유지분에 의하여 수면에 달걀 모양
의 기포가 덮이는
현상 ( 물거품 현상 )
34 진동연소의 원인
연소실 온도가 낮다 버너의 조정 불량 통풍력 부적당 공기압 과대
노내압이 너무 높다 펌프의 맥동 현상 1차 공기압및 유압 불안정
35 수위 조절 3가지 방식
* 1요소식-수위 * 2요소식-수위 증기량 * 3요소식-수위 증기량 급수량
36 보일러 자동제어 방식
* ACC ---- 연소제어 * STC ---- 증기온도 제어
* FWC ---- 급수제어 * ABC ---- 보일로 자동 제어
37 팽창 탱크의 역할
보일러의 파열사고 방지 보충수 공급 압력유지 열수의 넘침 방지
공기 누입의 방지 상승온도의 채적 팽창 흡수 이상팽창 압력 흡수
38 보일러 관의 산 세정후 중화 방청처리 화학약품 종류는?.
가성소오다 탄산소오다 암모니아 히드라진
39 보일러가 고압이 될수록 물 순환이 잘 안되는 이유는?.
증기와 포화수와의 비중량의 차이가 적어지기 때문에
40 온수 난방법을 배관방법과 공급방법에 따라 분류하면?.
* 배관방법 --- 단관식 복관식
* 공급방법 --- 상향 공급식 하향 공급식
41 자동제어의 기본 선도의 순서.
설정부---조절부---조작부---제어대상---검출부
42 동관의 이음 방법
플레어 이음 납땜이음 플랜지 이음
43 자동제어 부품의 부착하는 위치
컴비네이션 ---보일러 본체 프로텍트 릴레이--- 버너
스텍 릴레이 --- 연소가스 배출구 상단 30cm 지점
44 중력 순환 온수난방 밸브구성
* AV --공기빼기 밸브 * RV -- 방열기 밸브
45 * 복사 -- 열선에 의하여 열이 전달되는 방식
* 전도 -- 고체에서의 열의 이동 방식
* 대류 -- 유체에서의 열의 이동 방식
46 연납 이음시 작업공구
쇠톱 리이머 사이징 투울 확관기 샌드 페이퍼
47 여과기 설치 장소
유량계의 앞 오일펌프의 흡입측 오일프리히터 전.후측 기름공급 배관
48 배관 지지 기구중 써포오트 종류
스프링 써포오트 로울러 써포오트 리지트 써포오트
49 자동제어 신호 전달방식
공기식 전기식 유압식
50 보일러 설치 후 시공업자 확인 사항
수압및 안전장치 보일러 연소장치및 배기성능관계
연료계통 누설상태 자동제어 성능 온수 순환
51 강관의 접합시 누수 방지 패킹 재료
페인트 일산화연 액상 합성수지
52 강관의 굽힘 가공 기계
* 램식 --현장용 ( 간이식 )
* 로터리식 -- 대량생산 공장용
53 고체연료 --표면 연소 기체연료 -- 확산연소 액체연료 -- 증발연소
54 수격작용의 원인
* 증기관내에 응결수가 고여 있을 경우
* 증기트랩이 고장일 경우
* 증기관이 보온되지 않았을 경우
* 급작히 송기를 하였을 경우
* 증기가 매우 습할 경우
* 비수(플라이밍)이 발생될 경우
55 신축이음의 종류
루우프형 벨로우프형 슬리브형 스위블 형
56 감압벨브의 종류
밸루우즈식 다이아프램식 피스톤식 추식
57 증기트랩으 설치 목적
*관및 장치내 응축수를 배출하고 수격작용을 방지한다
*생증기의 누설을 방지하고 관내 증기의 마찰저항을 감소한다
*관내 공기와 불응축 가스를 배출 시킨다
58 증기트랩의 구비 조건
구조가 간단할 것 내식성과 내구성이 있을 것
작동이 확실할 것 마찰저항이 적을 것
사용 중지 후에도 물이 빠질 수 있을 것 봉수가 확실할 것
59 트랩설치시 주의 사항
트랩 입구관은 끝내림 구배로 한다
트랩 출구관은 굵고 짧게 한다
트랩 출고관 주위에 바이패스관을 설치할 것
트랩과 설비의 거리를 짧게할 것
60 연소가스의 폭발 원인
연소실이나 연도에 미연소 가스가 충만할 때
점화 실패후 미연소 가스가 차 있을 때
운전중에 실화하여 연료가 누설되었을 때
프리퍼지가 부족한 경우 기타 연소실 내에 연료가 누설될 경우
61 수면계의 종류
원통형 유리관 수면계 펼형반사식 수면계 평형투사식 수면계
62 압력계의 종류 (탄성식)
부로돈관식 압력계 밸로우즈식 압력계 다이아 프랩식 압력계
63 수면계는 매일 취출 시험, 고압에서 800시간마다 저압은 6개월마다교환