안녕 하세요
Cimon Scada를 공부하고 있습니다.
Cimon Scada와 실태그를 연결하고 싶어, Ls산전의 XGB계열의 XBM-DN32S를 구입하였습니다.
Cimon -> 도구 -> I/O 디바이스 에서 새 디바이스 -> 에서
ls산전 -> XGK/XGB PLC Loader port를 선택하면 CPU 선택 화면에서
CPUS 와 CPUH만 나오고, DN32S는 나오지 않습니다.
여기서 CPUS와 CPUH를 선택해 보아도 CIMON과 PLC간 통신이 되질 않습니다.
어떻게 해야 통신을 할 수 있을까요?
도움 부탁드립니다.
그럼 좋은 주말되세요...
첫댓글 XGB계열의 XBM-DN32S은 SCADA에서 XGB- CPUS로 설정하시면 됩니다.
CPU-S, H 차이는 데이터 크기의 차이만 있을 뿐이고, 프로토콜은 동일하니 통신하는데에는 차이가 없습니다.