오늘 이카페에서 용접기구매(SERA-160A,3KW)를 하였는데 용접기리드선때문에 고민입니다.
집마당에 가로,세로 4M정도 비가림창고를 하나 설치하려고하는데
기둥은 와시바파이프에 바닥에 시멘트로 굳히고 천장부위에 C형강을 대고 와시바파이프랑 용접하고 지붕에 철판을 씌울예정입니다.
가로세로 4M에 높이 3M정도, 4개기둥에 C형강과 맟닿은면에 용접하면 지붕은 잘 버틸련지?
그리고 용접시 작업장과의 거리가 두꺼이집과의 거리가 15M정도,집벽콘센트와는 7M정도 떨어져 있음, 그리고 현재 집에 있는 선은 일반 릴선 있음.
첫째,그냥 일반선을 집콘센트에 꽂아 사용한다.(사용법은 10분 용접하고 10분쉬고..알려주삼)
둘째,두꺼비집에 일반릴선을 꽂아 사용한다.(사용법은 10분용접,10분쉬고..)
셋째.2.2SQ나 4SQ이상 리드선을 사서 두꺼비집에 연결,아니면 집콘센트에 연결하여 사용한다.
물론 최선의 방법은 4SQ이상선을 사서 두꺼비집에 연결 사용하는게 맞을것 같은데 차선책으로 다른방도가 있으면 알려주시면 감사하겠읍니다.
선배전문가님의 좋은 의견 부탁드립니다.
첫댓글 기둥간 가로거리가 4미터 정도면 지붕 c형강 거리는 75짜리 c형강으로 설치시 75cm이내이면 사람이 지붕에 올라가더라도 하중은 견딤 세로는4미터 거리는 하중에 문제가 있음 파이프 보강 필요. 용접기 리드선은 차단기 밑단에서 연결후 사용 하시는것이 안정정임 전선은 2.6스케아 이상 거리는30미터 이내사용 사용중 전선을 손으로 만저보아 열이 만이 발생되면 전선 용량을 올려 주어야함 그래야 용접기를 고장없이 사용할수 있음
3키로짜리면 말씀하신대로 쉬엄쉬엄하면 됩니다. 1.5sq짜리 선으로도 해봤습니다.
감사합니다.많은 도움이 되었읍니다.