1. 5점
차단기 용량
500KVA 3대 변압기, %Z = 5%
10MVA
2. 15점
수변전 이문제 근데 la 적는게아니고 피뢰기 한글로 적는거 맞죠?
단로기 :전선로나 전기기기 수리및 점검시 차단기로 차단된 무부하상태의 전로를 확실히열기위해 , 부하전류고장전류차단기능없음
피뢰기 : 이상전압 침입시 이를 대지로부터방전시키며 속류를차단한다
계기용 변성기 전력량을 적산하기위하여 고전압 대전류를 저전압저전류로 변성하여 전력량계에공급한다
계기용 변압기: 고전압을 저전압으로 변성하여 계기및 계전기전원으로 사용한다
전압계용 전환 개폐기:1대의전압계로 3상각상의 전압을 측정하기위한전환개폐기
차단기:부하전류기폐 고장전류차단
과전류 계전기 :변류기로부터검출된 과전류에 의해 동작하며 차단기 트립코일을 동작시킨다
변류기 : 대전류를 소전류로 변성하여 계기및과전류계전기에 공급한다
전류계용 전환개폐기 :1대의 전류계로 3상 각상의 전류를 측정하기위한 전환개폐기
제 1종 접지공사
22900/루트3, 190/루트3
Y결선
(11) 1차 전류 : 6.3A, 2차 전류 : 3.15A
(12) 1차 전류 : 25.21A 2차 전류 : 3.15A
인터록 : 상용전원과 예비전원의 동시투입 방지
3. 5점
500KVA 역률 0.6, 역률 개선 0.9 부하 얼마나 증가 할 수 있나?
500 * (0.9-0.6) = 150[kw]
4. 5점
법선조도, 수평면조도 구하기
법선 : 83.33[lx]
수평면 : 9.02[lx] ㅋㅋ 이건완전틀렷죠 ㅋㅋ
5. 5점
접지(접지 앞에 제3종접지라고할때 '제'라는글자를 빠트림거같음)
특별 3종, 1종, 1종, 3종, 2종
6. 5점
철손 10 동손 160 최대효율
틀림
7. 5점
12000VA, 220V 분기회로수 구하기
12000 / (220*15) = 3.64
15[A] 분기 4회로
8. 5점(저항이랑 리액턴스가 주어졌는데 다른식다적고 임피던스 구하는식을 안적은거같아요;; ㅠ)
%Z=5%, 차단전류는 정격전류 몇배
정격전류 나온거 차단전류 나온거 나눠서 20나오길래 20배 했습니다,,, 딱 떨어짐;;;
20배
9. 4점
변전소
3개는못적음
전력계통의 전압을 부하에 적합한 전압으로 변환
10. 9점
델타델타 (외함접지함1종접지)
결선
장단점 3개씩
11. 4점
수용률 공식쓰고 정의쓰기
(최대전력/설비용량) * 100 [%]
수용설비가 동시에 사용되는 정도를 나타내며
주상변압기 등 적정공급설비용량을 파항하기 위해
12. 전자유도전압 a상, b상, c상 전류 저항15옴 5점
1529.71 [V]
13. 6점
특고압 저압반
특고압 : 1.5 0.6 1.2
저압 : 1.5 0.6 1.2
14. 5점
대지전압이란
직접접지 : 전선과 대지사이의 전압
비접지 : 전선과 그 전로중 임의의 다른 전선과의 전압
15. 5점
부등률, 수용률 이용해서 최대수요전력 구하기
A+B = 55
C+D = 90
(55*0.8+90*0.6) / 1.3 = 75.38[kw]
16. 5점
역률개선원리
콘덴서의 진상 무효분의 전류를 공급하여 유성성 리액턴스의 지상 무효전류를 감소시켜 역률개선
17. 3점
NOT 부정어
입력신호의 반대인 출력신호가 나온다 적고 예시로 입력0 출력1 이다 이렇게적었어요
18. 4점
부울대수 간소화
틀림
첫댓글 안녕하세요..
실례가되지않는다면 8번풀이와 12번풀이를 볼 수있겠습니까?
하물며 델타델타장단점과 변전소 모두 기억나시면 기재를 해주셨으면 좋겠습니다
좀더 확실한 점수를 위해그렇습니다..
양해부탁드립니다..
수고많으십니다(_ _)
이렇게했어요 보이나요;; ㅋㅋ
@인체무해 답변드립니다..
무난히합격하실 것입니다..
수고많이하셨습니다..
@능력짜 정말 감사합니다.. ㅋㅋ 근데 제가 %Z 는 구하는식을 안적었는데 괜찮을까요??공식하나라도 빠지면 안돼는거아녀요?
@인체무해 아닙니다...대신에 정격전류를 별도로
구하셨기때문에 무방합니다.
수고하셨습니다
@능력짜 ㄳ 합니다