이 문제는 13년(문제집 3권, 18쪽) 17년(3권 146쪽) 18년(3권 176쪽)에 나올 정도로 자주 출제되는데 부등률과 CT여유율에 숫자가 변경되어 있고 특히 조사 하나에 의해 부등률을 적용하는 대상이 달라지는 지저분한 문제입니다.(아마 복원할 때 수험생들이 조사를 잘못 알아서 차이가 생길 수 있겠다는 생각을 합니다만) 이 문제 풀이에 대해 몇 가지 질문이 있어 글을 올립니다.
첫째 18년(3권 176쪽) 풀이에서 중앙변전소의 변압기 용량 계산에서 4053.85가 나왔는데 표준용량을 5000으로 답했습니다. 표준용량에는 4500과 5000이 있는 걸로 알고 있는데 표준용량이 4500이 되어야 하지
표준용량에 따라 전류값이 다르게 나와서 CT비가 다를 수 있습니다. 표준용량(4500)으로 계산하면 519.0이 나오고 교제의 표준용량(5000)으로 계산하면 577.35가 나옵니다.
둘째 CT비를 구할 때 변압기 용량과 표준용량 중에서 어떤 용량을 넣어야 합니까?
17년(3권 146쪽)에는 중앙변전소의 CT비를 구할 때에는 표준용량 5000으로 계산했고 A뱅크 CT비를 구할 때에는 변압기 용량 1140.91로 계산을 했습니다. 문제 풀이에서 일관성이 없어서 수험생으로서 아리송합니다.
셋째 CT비를 구할 때 전류값이 548.92가 나오면 CT비를 500/5 해야 하는지, 600/5 해야 하는지 궁금합니다.
17년(3권 147쪽) 문제 풀이에서 표준용량 5000으로 계산하면 전류값이 601.4로 나와서 CT비를 600/5으로 하면 됩니다.
그런데 변압기 용량(1140.91*4=4563.64)으로 계산하면 전류값이 548.92가 나오는데 이때 무엇을 기준으로 CT비를 결정해야 하는지 궁금합니다.
제가 이 질문을 드리는 이유는 수험생들이 문제를 푸는 과정이 맞더라도 마지막에 정답을 잘 쓰지 못해 오답으로 처리되는 일이 생길까봐 염려되기 때문입니다.
선생님의 명쾌한 답변을 기대합니다.
첫댓글 저희가 문제를 쉽게 찾을 수 있도록.. 질의하시는 문제집이 기사인지 산업기사인지 표기부탁드립니다.
질문1.
문제에서 주어진 용량 표가 없으므로, 말씀하신 4500kVA로 답안 작성 및 그 다음 소문제 풀이 가능합니다. 다산에듀 교재는 주로 많이 사용하는 용량 5000kVA로 답안 작성 및 소문제를 계산하였습니다.
문제.2
문제에서 변류비 선정에 대한 별다른 조건이 없다면, 계산값 또는 표준용량 대입하여 계산 가능하며, 앞 소문제에서 표준용량을 구한 경우 표준용량을 넣어 계산하는 것을 권장합니다.
질문3.
문제에서 별다른 조건이 없었고, 계산값이 548.93A가 나왔다면, 500/5 또는 600/5 둘 중 하나 선정 가능합니다.
보통 문제의 조건이 없다면 근사값의 정격으로 작성하며, 현재 교재에서.. 문제에 따라 근사값이 아닌, 상위 또는 하위의 값 모두 선정하고 있는 부분이 있어 헷갈리신다면, 항상 근사값의 정격을 선정하시길 바랍니다.