어떤 건 0.5미터 어떤 건 1미터던데어떤 게 정확한가요?아니면 문제에 다른 옵션이 있나요?
첫댓글 목주가 0.5고 철주가 1미터에요
아 목주 철주군요!감사합니다ㅎㅎ
철주 시공 시 철주로부터 1m, 접지봉 병렬 시공 시 접지봉간 2m로 알고 있습니다.
정보 감사합니다ㅎㅎ
목주 0.5[m]철주 1[m]접지봉 간 2[m]
접지봉간 1미터에요 접지선 1선에 접지봉이 병렬로 붙으면 병렬간격이 2미터에요 다른 접지선의 접지봉간 간격은 1미터고요
@배추잎 헐 ㅜㅠ 어지럽네요봉 간 병렬은 2미터이고다른 접지선에 각 각 연결 된 접지봉 간은 1미터요?
@TechEE 그려봣어요
@배추잎 와 너무 감사합니다!ㅎㅎ
첫댓글 목주가 0.5고
철주가 1미터에요
아 목주 철주군요!
감사합니다ㅎㅎ
철주 시공 시 철주로부터 1m, 접지봉 병렬 시공 시 접지봉간 2m로 알고 있습니다.
정보 감사합니다ㅎㅎ
목주 0.5[m]
철주 1[m]
접지봉 간 2[m]
접지봉간 1미터에요 접지선 1선에 접지봉이 병렬로 붙으면 병렬간격이 2미터에요 다른 접지선의 접지봉간 간격은 1미터고요
@배추잎 헐 ㅜㅠ 어지럽네요
봉 간 병렬은 2미터이고
다른 접지선에 각 각 연결 된 접지봉 간은 1미터요?
@TechEE 그려봣어요
@배추잎 와 너무 감사합니다!ㅎㅎ