23년11월 3일 현재 청음식탐지 성공율-96.804% 실패율-3.196%
가스식탐지 성공율-99.375% 실패율-0.625%
화양동15번지 누수탐지 현장이다. 가스식은 사용하지 않고 청음식만 사용하였다
1층은 상가이고 2층부터 3층까지 원룸이고 1층에 5개의 원룸이 있다. 201호 욕실 천정에서 물이 떨어지고 있고 물량은 그리 많지않았다. 육안검사를 하던중 301호 싱크대 관붙이앵글밸브가 불량으로 물이 떨어지고 있어고 냉수가 특히 심했으나, 배관압력체크를 하지않은 상태여서 결론을 낼수 없어서 301호 온수관부터 압력체크에 들어갔다, 10분압력을 방치하고 이상없으면 5분간 확정영상을 찍는 순서로 진행하였다. 배관은PB배관이다. 301호 온수압력체크는 이상없어 302호 온수관 압력체크를 바로 시작하니 전혀 이상없고, 직수관(냉수관)을 압력체크하니, 10분간 방치하고 이상없어서 5분간 확정영상 촬영중 세입자가 변기물을 내렸는지 압력이 크게 떨어져 물을 채우고 다시 5분간 촬영하고 이상없음 확정함, 2층과3층 원룸이 1층부위에 밸브를 만들어 잠글수 있게 되어 있고 예전배관은 스텐리스 배관으로 비트로 올라 오고 있다. 원룸 3개가 남아 있으나. 두집 배관이상없고 직수관도 이상없는데다. 난방관은 보일러밸브를 잠근상태에서도 난방을 돌려도 이상없이 돌아가는 것이 난방관은 이상없는 것으로 결론내었다.(난방관 누수면 보일러 물탱크가 비어 보일러가동하면 물보충을 해야 하는데 요즘은 자동인데 밸브를 잠궈놓으니 물보충을 할수 없어 점검불이 들어오게됨) 나머지3집은 안해도 될것같아 건물주에게 추가금을내고 하던지, 3집은 이상 없는 것으로 보이니 여기서 끝낼지 선택하라고 해서 싱크대 관붙이밸브가 문제로 최종결론냄, 싱크대수전이 벽붙이이고 세탁기를 연결하기 위해 중간에 관붙이앵글을 만들어 놓은것임 부가세 포함 132만원 세금 계산서 발행하고 작업 마무리함