석면건축자재란?
- 석면을 1 퍼센트 이상 함유한 건축자재
- 단열재, 보온재, 분무재, 내화피복재, 개스킷, 패킹재, 실링재 등
석면함유물질의 분류
- 표면재 : 분사 또는 미장바름재
- 단열재 : 열전달 및 결로 방지를 위해 배관, 보일러, 탱크 등에 사용
- 기타자재 : 천정재, 바닥재, 지붕재 등
석면함유 주요 건축자재
- 슬레이트 : 석면함유율이 8~14%이며, '04.11이후 생산이 중단
- 천장재 : 석면함유율이 3~6%이며, '05.4이후 석면대체물질(규회석, 해포석)을 사용하여 생산
- 내장 벽재 : 석면함유율 10%내외이며, '02.4이후 석면대체물질(규회석, 해포석)을 사용하여 생산
- 석면압축 외벽재 : 석면함유율 8~14%이며, '06년부터 생산이 중단됨
건축물내 석면 사용처
석면 대체(유사)물질
석면 대체(유사)물질대 체 물 질성 상 및 용 도비 고Glass Fibers(유리섬유)Mineral Fibers(암면)Woolastonite(규회석)Sepiolite(해포석)Pulp(난연목재펄프)Organic and Plastic Fibers
섬유상태로 보온․단열 및 가공재로 사용 | 인조섬유 |
섬유상태로 내화․단열 및 가공재로 사용 | 인조섬유 |
자연섬유상태로 단열 및 가공재로 사용 | 자연섬유 |
자연섬유상태로 단열 및 가공재로 사용 | 자연섬유 |
섬유상태로 보온 및 가공재로 사용 | 가공천연펄프 |
섬유상태로 가공용으로 사용되나 내열, 단열성이 낮음 | 야자섬유, 마섬유 등 |
※ 출처 : 환경부
※ 석면대체물질 대부분이 시멘트와의 결합력이 떨어져 이를 보완하는 방법이 연구중임
석면함유 주요 건축자재의 특성
- 슬레이트
- 60~70년대 농어촌의 지붕개량사업에 주로 많이 사용되었으며, 장기간의 자연풍화작용에 의해 부식되어 외부의 조그마한 압력에도 쉽게 부스러져 석면분진이 비산될 우려가 많음
- 골판 또는 평판형태의 제품으로 최초 생산 시 연한 회색을 띄나 장기간 사용된 경우 짙은 회색으로 변색되면서 쉽게 부스러져 해체 및 제거 작업시 주의가 요망됨
- 천장재
- 일명 텍스라고 호칭되는 시멘트 배합제품으로 주로 천장재로 사용되었으며, 보통 표면이 백색으로 벌레무늬를 띔
- 장기간 사용된 경우 외부의 충격에 의하여 쉽게 부스러져 석면분진의 비산이 우려되어 관리나 제거 시 주의가 요망됨
- 내장 벽재(밤/나무라이트)
- 일반 건축물 내부의 사무실 및 화장실 칸막이용으로 사용되었으며, 가공업체의 시공 또는 사용과정에서 코팅이나 페인팅을 많이 한 관계로 표면상으로 판별이 곤란하여 시료채취 후 정밀조사 필요
- 뿜칠 석면
- 극장 : 무대의 후면 및 천장에 사용되었으며, '80년대 이후에는 암면, 펄라이트(다공질 진주암) 등이 사용되어 면밀한 확인이 필요
- 주차장 : 주로 천장에 사용되었으며, 거의 암면이 뿜칠 되어있어 견본을 채취하여 손으로 비벼서 뭉치는 경우 석면으로 추정하여 정밀검사를 실시
- 체육관 : 주로 천장과 벽면에 사용되었으며, 주차장의 확인방법과 동일하게 실시
- 철골(데크플래이트) : 철골의 부식방지를 위하여 사용되었으며, 섬유질상태의 내화피복을 채취하여 육안 및 손으로 비벼 검사 후 정밀검사 실시
- 기관실(공조실) : 석고 및 불연 테이프와 함께 거의 고형상태로 기계를 감싸고 있어 견본을 채취하여 정밀검사 실시
- 기타 냉동창고 등 : 일반적으로 스티로폼이 사용되나 오랜 건물의 경우 암면이나 석면을 사용한 사례가 있어 1차 육안 및 손으로 검사 후 정밀검사 필요
제품별 석면함유량 및 식별방법(제조업체별)
- 벽산벽산 제품별 석면함유량 및 식별방법구분제품명규격(mm)석면함유량생산기간식별방법사진두께넓이길이슬레이트천장재내장벽재기타
슬레이트 | 6.3 | 960 720 | 1820 2120 2420 2720 | 약10% | '91~'04.11 | 물결무늬의 단면을 가지는 시멘트 색상의 골판 | |
아미텍스 | 6 | 300 | 600 | 약5% | '85~'05.3 | 음각무늬(벌레무늬)가 있는 백색의 판상형으로 일반적으로 나사못으로 시공 | |
아스칼텍스 | 6 | 300 | 600 | 약5% | '83~'03.4 | 음각무늬(벌레무늬)가 있는 백색의 판상형으로 일반적으로 나사못으로 시공 | |
밤라이트 | 3 4 5 6 | 900 1200 | 1800 2100 2400 2700 | 약10% | '71~'04.4 | 회색의 시멘트 재질의 판상형 보드 | |
압축성형 시멘트판넬 | 20 35 50 60 | 400 500 600 | 2100 ~ 5000 | 약8±2% | '83~'03.4 | 단면형상에 요철 및 중공부위가 있는 콘크리트 재질의 패널 | |
※ 출처 : 환경부
- KCCKCC의 제품별 석면함유량 및 식별방법구분제품명규격(mm)석면함유량생산기간식별방법사진두께넓이길이슬레이트천장재내장벽재
슬레이트 | 6.3 | 960 720 | 1820 2120 2420 | 약10% | '65~'03.10 | 물결무늬의 단면을 가지는 시멘트 색상의 골판 | |
아미텍스 | 6 | 300 | 600 | 약5% | '89~'03.12 | 음각무늬(벌레무늬)가 있는 백색의 판상형으로 일반적으로 나사못으로 시공 | |
밤라이트 | 3~6 | 900 1200 | 1800 2400 | 약10% | '83~'03.4 | 회색의 시멘트 재질의 판상형 보드 | |
나무라이트 | 3~6 | 900 1200 | 1800 2400 | 약10% | '75~'03.4 | 밤라이트의 표면에 유성도장을 함 | |
※ 출처 : 환경부 석면관리 종합정보망