1. 날씨가 너무 춥거나 기온차가 심할 경우 외벽쪽 콘센트 부분에 결로가 생겨 누전됨. 2. 날씨 변화가 없이 누전이 생길 경우 콘센트에 꼽힌 전열기구에서 누전이 됨.
※ 누전 잡는 방법 ㄱ, ㏁ 테스터기를 준비한다. ㄴ, 세대 분전반 뚜껑을 열고 메인 전원부터 차단(OFF)을 시킨다. ㄷ, 테스터기 한선은 접지에 다른 선은 선로에 찍어서 "0"이면 누전이고 "1,000"이면 상태가 양호한 것임. ㄹ, 누전이 걸려 있는 선로가 콘센트이면 기기들을 모두 뽑아 낸다. 그리고 ㏁ 테스터를 한다. ㅁ, 그래도 누전으로 걸리면 습기가 있을 만한 부분과 합선이 될 만한 부분을 집중 확인한다.(렌지후드 콘센트, 싱크대의 찬장내부의 콘센트, 수족관내의 전등, 외벽과 화장실 벽의 콘센트 내부 결로, 냉장고와 벽과의 거리가 없거나 통풍이 불량일때) ㅂ, 누전은 걸리지 않으면서 차단기가 어느 시기가 되면 자꾸 떨어질 경우는 차단기가 불량임.(전열기기가 열을 받아서 그럴 수도 있음.)