천둥,번개시 차단기 문제 (내공 드려요)
-- 천둥,번개시 차단기 문제
농사용 지하수 모터(한일 PH-405A) 입니다. 가끔 천둥,번개 칠때 모터에 연결된 차단기(30A)가 떨어집니다. 매번 떨어지는 것은 아니고 천둥,번개가 심하게 칠때면 차단기가 몇번 떨어졌습니다.
2년전 겨울엔 차단기가 떨어지는 바람에 모터가 얼어 버려 수리해 사용 했으나 성능이 심하게
떨어져 지난해 9월 모터를 교체 했습니다. 교체후에도 차단기가 3번 떨어 졌습니다.
(두번은 천둥으로.. 한번은 며칠전 더운날 모터를 감싸고 있는 주변 온도상승으로 공기유통이 되질 않아
떨어진것이 아닌가 싶습니다. 확실하지는 않습니다) 모터는 옥외에 있습니다
질문을 드립니다.
1. 모터펌프 설명서를 보면 감전,과전류 방지를 위하여 동판이나 구리선을 습기가 많은곳에
75cm 이상의 깊이로 접지를 반드시 해야 한다고 하던데.. 접지는 하지 않았습니다.
모터 전용 누전차단기 (30A)를 3구 콘센트에 단독으로 사용하고 있는데, 이 경우에도 접지는 반드시
해야 하는것 인지요? 접지를 하면 차단기 떨어지는 문제가 해결이 될까요?
차단기가 떨어진후 다시 올려주면 모터는 정상 작동 합니다.
혹 배선용 차단기로 바꾸는 방법은 어떨까요?
2. 접지를 하려면.. 로맥스 2.0mm 굵기의 한 선을 까서 구리선 대용으로 사용해도 괜찮을까요?
이 선으로 적당한 동판을 감싸서 땅에 묻으면 되는건지요.. (석회도 넣어주고 물도 많이
뿌려주라고 하더군요)
3. 이것이 누전 때문 일까요? 과전류 일까요? 다가올 겨울이 두렵습니다
도움을 바랍니다. ^^;;
<답변>
저보다 더 전문가분들이 해주신 답변을 더 유념하시고,
제 말은 작은 농장에서 제가 경헌한 작은 부분을 말씀드리니 작으나마 도움이 되시길,,,
저도 님처럼 지하수로 펌프를 이용해 사용합니다,
혹시,,,펌프가 설치된곳에,,,습기가 많이 차 있진 않나요?
평소엔 잘되던 펌프가 천둥번개칠때,,,차단기가 그것도 가끔,,,,내려간다면,,,
저라면 습기문제를 먼저 잡아보겟습니다,
평소에 잘 작동하는 것처럼 보이더라도,,,
사실은 아슬아슬하게 잘작동하고잇는 거 아닐까요?
그 임계치에 아슬아슬하게 잘동작하다가,,,전기적으로 조금 더 불안정 해지면 차단기가
내려가는 것이겟지요,
저의 농장의 경우 지하수를 파낸곳 주위에 사각형 블록 으로 막혀잇고 위에는 비가 들어가지 않게
우에 나무판과 장판(방수용)이 깔려잇습니다, 그위에 돌로 눌러 두엇지요,
그 안에 콘센트에,,,펌프에 연결되는 플러그로 전기를 연결해두엇는데,,,
저는 천둥번개보다는 습기 자체에 매우 민감하게,,차단기가 동작하더라구요,,
저는 지하수 덮개를 투명한 비닐(바깥쪽에 나무로 사각틀을 쨔서 모기장처럼)로 바꾸고,,,
우산처럼,,아예,,외부와 공기가 통하도록 바꾸어 버렷습니다,
콘센트도 그 지하수 덮개 지붕의 공기순환이 잘되는 위치로 ?기고,,,
펌프가 놓여잇는 그 바닥도 습기가 가능하면 없는 쪽으로 플라스틱 구조물로 바박에서 약 30센티
높여서 설치를 햇습니다,(바닥은 그냥 흙바닥에,,,습기찬 벽돌 몇장위에 펌프를 설치햇더군요)
겨울철에는 스치로폴과,,,헌옷으로 찬바람(직풍)만 막아주어도 큰 문제는 아직 겪지 못햇습니다,
그래도 안된다면,,,
저는 전기선을 바꿔보겟습니다, 콘센트로 가는 전기선을 새걸로,,,
아무래도 습기문제 같으니,,, 가능하면 땅에 깔기보다는 공중으로 설치하고,,,
저희농장은,,,들쥐들이 가끔 전기선과, LPG가스 선을 갉아대서
나름 중요한 선들은 PVC수도 파이프 안에 넣어서 설치를 해버렷습니다,
님이 생각하시는 접지문제는,,,저는 따로 하지 않고 사용하고 있습니다,
대신 일반 차단기가 아닌,,,누전차단기와,,,전선들을 조금 굵은 것으로 사용하고잇습니다,
콘센트 내부에 습기와,,,펌프 압력스위치 부분의 습기가 어느정도인지,,,
먼저 확인하시는것이 가장 빠른 방법이 아닐까 싶습니다,
그리고 저라면,,,특히 물과 관계가 있는 부분엔,,,아무리 접지가 되엇더라도,,,
일반 차단기보다는 누전차단기를 꼭 설치합니다,잘 마무리되시길 바랍니다^^;