• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
대한민국 최고기술자 카페
 
 
 
카페 게시글
* Q&A 질 문 답 변 2 응축기 배관이 길어진 경우 냉매와 오일 보충에 대해서 알고 싶습니다.
엉큼늑대 추천 0 조회 388 10.01.06 17:20 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 10.01.21 17:07

    첫댓글 수냉식 응축기 사용을 해보지않아 잘모르지만 공냉식 경우 배관이 길어지면 길어진 만큼 냉매를 보충합니다. 우선 그림상에 유분리기가 설치 되지않았네요. 배관이길고 응축기가 실내기 보다 낮다면 유분리기를 설치해 압축기 수명을 늘려주는것이 좋습니다. 수평 거리거나 응축기가 위쪽에 설치 되었다면 유니트 자체 냉매가 있다는가정하에 약 2kg정도 더넣은후 시운전 하면서 부족한량을 넣어주세요. 응축압력 증발압력등 확인하시며 보충 하면 될것 같습니다. 오일은 종이컵(1회용)한컵 반정도면 될것 같습니다. 제 개인적 생갓이니 참조만 하시고 현장에서 시운전 하시면서 배우시면 감이라는 좋운 느낌을 가지실것입니다.

  • 작성자 10.01.26 10:32

    답변 감사합니다..
    시운전시 최초 5kg(표준)으로 가동시 저압 압력이 많이 낮아져 저압압력을 3.5 kg/㎠정도 맞출려고 하니 냉매가 9kg 보충이 되었습니다 (총 냉매주입량 14kg) 증발온도는 평균 24℃ 였구요....
    오일은 말씀하신것처럼 종이컵 (1회용) 한컵 정도를 보충한 상태 입니다..
    현재 1주일정도 상태를 지켜본 결과 아직은 이상이 없는 것으로 보입니다. (제 개인적인 생각)

  • 작성자 10.01.26 10:35

    수냥식 응축기의 응축수 온도의 변화가 심해서 좀더 지켜 보아햐 할것 같습니다... (최저17℃ ~최고 40℃)
    장비에 무리가 가지 않토록 설비 배관 수정을 통하여 응축수 온도가 일정하게 들어 올수 있도록 배관 구성중이긴 하지만 사실 좀 불안한 마음은 어쩔수 없네요

최신목록