[실기] 다산교재 기출문제집 전기기사 MOF 옆에 (06년도 3회차 11번)
영푼비빔밥 추천 0 조회 621 21.06.24 22:06 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.06.25 11:13

    첫댓글 질문1.
    도면마다 다를 수 있으며 문제를 위한 문제로 보고, 답안 작성 시 아래 기준으로 작성합니다.
    ■ MOF 옆에 칸이 1개인 경우: Wh 작성
    ※ 다만, 도면에 kW, PF 등이 존재한다면 WH의 기능을 DM, KW, PF등으로 세분화 시킨 것으로 이해하고 DM으로 작성 (질의하시는 문제가 이에 해당)
    ■ MOF 옆에 칸이 2개인 경우: DM, Var 로 작성


    질문2.
    ■ 최대수요전력계 : DM(Demand Meter )
    최대수요전력(피크전력)을 측정하는 계기입니다.
    참고로, DM에 최대수요전력량(Peak)를 측정하는 기능이 내장되어 있는 것이 일반적이므로 MDW(Maximum Demand Wattmeter)와 동일하게 봅니다.

    ■ 전력량계 : WH(Watt-Hour meter)
    전력을 시간 단위로 적산하여 일정기간동안 사용한 전력량을 측정하는 계기입니다.

  • 작성자 21.06.25 14:37

    사랑합니다