[게시판] 마스터K PLC 과년도 문제 풀이 45회 셀렉터 스위치 자/수동에 대한 문의입니다.
정의 추천 0 조회 1,427 14.06.23 12:37 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 14.06.23 12:39

    첫댓글 P0 과부하 / P1수동 / P2자동 입니다.

  • 작성자 14.06.23 13:48

    자동사용하다가->>수동으로 넘어가더라도 ->>대부분이 완전 수동이 아니고, 반자동 정도로 생각했었는데

    2. 45회 기출문제에는 자동만 PLC로 이루어질뿐 수동은 모두 시퀀스로 이루어져 PLC에서는 '수동'회로를
    구성할 필요가 없는 문제였습니다. 45회 문제의 약점이기도 하지요.

    -라고 원장님에게 문의답변을 받았습니다.

    그럼 위에 적은 것 중에 제 첫번째 생각은 문제와는 완전 틀린 생각이 되었고,

    두번째 생각처첨 셀럭터 스위치 하나의 역활은 자동을 ON//OFF하는 것이 끝인 것 같습니다(PLC회로상에서는요)

    45회 시험에서는 수동모드는 하드웨어로 동작으로만 이루어졌다합니다.

  • 작성자 14.06.23 13:51

    마지막으로 궁금한 부분은 P1수동 모드 ON/OFF의 전원은 PLC P1에서 가져와서 동작하는 것이 맞는지 궁금합니다.

  • 14.06.23 20:50

    P1은 구성하지 않아도 됩니다.

  • 작성자 14.06.23 21:12

    네, 알겠습니다.
    P1을 구성하지 않아도 되니 다시금 정리가 되어갑니다.

    45회는 문제가 실제로는 잘 구성하지 않는 회로 같습니다.
    물론 수동을 완전 분리해야할 상황이나 필요에 따라 분리해야할 곳도 있겠지만요,,

    답변 감사드립니다.