• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 다산교재 기출문제집 수전설비 입구 DS or PF
적게일 많은돈 추천 0 조회 426 21.06.26 01:13 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.06.28 15:36

    첫댓글 MOF는 전력량계 적산을 위한 전원을 공급하기 위해 한 용기 내에 PT, CT를 넣어 고전압, 대전류를 저전압, 소전류로 변성하여 전력을 측정하는 Wh, DM, VAR 등과 연결되는 기기입니다.
    PT, CT 단독으로 쓰일 경우는 계기 뿐 아니라 계전기(OCR, OCGR 등)와 연결될 수도 있습니다.

    질문1.
    pt, ct도 wh에 연결될 수 있습니다.

    질문2.
    첨부하신 답변은 특고압 계통의 결선도 형태입니다.
    첨부하신 답변에 대하여 부록 교재 맨 뒤 부록 2. 특고압 기계기구의 배열 및 결선.을 참고하면 이해가 가실 것 같습니다.

    질문3.
    우선 첨부하신 문제의 ① 기호를 보면 우선 PF가 아니며, 인입구 개폐기이므로 DS(단로기) 입니다.
    특고압 계통의 인입구 개폐기는 보통 DS를 적용하는데 DS 대신 자동고장구분 개폐기(7000[kVA] 초과시에는 Sectionalizer)를 사용할 수 있으며, 66[kV] 이상의 경우는 LS를 사용할 수 있습니다. (교재 맨 뒤 부록 2. 비고 7. 참고)
    문제를 풀다보면 형태가 반복되므로 암기하는데 어렵지 않습니다.

  • 작성자 21.06.28 18:49

    부록을 봤습니다만 저것과 똑같이 생긴 계통도는 없었습니다. 그럼 저문제는 계통도를 변형시킨것이며, 인입구에는 특수한 경우를 제외하고는 DS가 오며 PF가 올 일은 없다 로 알고있으면 될까요?

    그리고 질문1에 답하신 내용이 이해가 가지않습니다. MOF가 뭉쳐있지 않아도 CT, PT 둘 다 있으니깐 MOF가 있는거나 다름없다 라는 뜻이신가요?

최신목록